当管径≥50mm时,控制阀(或浮球阀)不少于2个。
树袋熊先生
2017年07月29日 12:10:14
只看楼主

当水箱直接利用室外管网压力进水时,进水管出口应装设液压水位控制阀(优先采用控制阀的直径应与进水管管径相同)或浮球阀,进水管上还应装设检修用的阀门,当管径≥50mm时,控制阀(或浮球阀)不少于2个。新手,在教科书上看到这句话,有点不理解。进水管管径≥50mm时,设两个控制阀(或浮球阀)是有何用意,一根管子怎么设两个控制阀(或浮球阀)呀?学生愚钝,望各位论坛大神,老师,前辈指点。

2017年08月01日 10:40:03
2楼
可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)
3.7.7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
。。。。。。
3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致;
。。。。。。
(条文说明:由于直接作用式浮球阀出口是进水管断面40%,故需设置2个,且要求进水管标高一致,可避免2个浮球阀受浮力不一致而容易损坏漏水的现象。)

回复
树袋熊先生
2017年08月01日 10:54:49
3楼
huangzhimin 发表于 2017-8-1 10:40 可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)3.7.7 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管 …多谢老师抽空回复,点拨。
回复

相关推荐

APP内打开