新规范下车库排烟量的问题
youknow1437
2017年07月29日 16:23:34
来自于通风排烟
只看楼主

问题1:新的《车库》规范下,汽车库的排烟量是定好的,比如3米,排烟量就是30000,那么当一个系统(就是一台排烟机)两个防烟分区共用的话,这时候这个排烟量是30000还是60000呢?机械补风的量又是多少呢? 问题2:一台风机可以给两个防火分区进行补风吗?如果可能的话,那么风量和控制是如何的呢?

问题1:新的《车库》规范下,汽车库的排烟量是定好的,比如3米,排烟量就是30000,那么当一个系统(就是一台排烟机)两个防烟分区共用的话,这时候这个排烟量是30000还是60000呢?机械补风的量又是多少呢?
问题2:一台风机可以给两个防火分区进行补风吗?如果可能的话,那么风量和控制是如何的呢?
免费打赏
小虎爸
2017年07月30日 21:45:31
2楼
车库不能两个防烟分区共用,一个防烟分区要设一个系统,
一个补风机不能同时给两个防火分区补风