电缆升温
何战辉
何战辉 Lv.2
2004年12月26日 22:18:23
只看楼主

我在施工中没有碰到过电缆温度低于零下15摄氏度的情况,但是规范中规定,低于它时,必须采取措施给电缆加温。考虑了好多方法都不很好,望各位高手给与解答!

我在施工中没有碰到过电缆温度低于零下15摄氏度的情况,但是规范中规定,低于它时,必须采取措施给电缆加温。考虑了好多方法都不很好,望各位高手给与解答!
免费打赏
ttt001
2004年12月27日 08:43:48
2楼
什么规范有这样的规定?
回复
luruler
2004年12月27日 09:00:53
3楼
温度越低,电阻越小啊。
既然你没碰到这样的事情就不用管了。
回复
qing_hee
2004年12月27日 09:56:43
4楼
什么规范是这样规定的,我也想学学,给电缆升温还是头一次听说.
回复
zhao123456
2004年12月27日 10:58:48
5楼
环境温度过低,如果敷设电缆容易造成电缆绝缘受损,如全塑缆,故规范中有此一说,还是有道理的.实际上如果大范围低温靠人工升温的话代价很高啊
回复
wysh
2004年12月27日 11:01:36
6楼


说的对啊,是否考虑更换电缆型号?
回复
nlb
2004年12月27日 19:11:14
7楼
我用过两种方法,你参考一下:
首先都要搭一个保温棚。
1.将电缆一端三相短路,另一端用电焊机二次送入电流,电流控制在电缆安全载流量的60%左右。
2.在棚内烧几个焦炭炉子,可用废油桶做。保持棚内温度10度左右,时间8小时左右。
电缆温度升高后,要在一小时左右敷设完。
如电缆数量少,宜用方法1;数量大,宜用方法2.
回复
zhiyun.han
2004年12月27日 21:47:51
8楼
请教7楼的老师:如果室外温度低于零下15度,电缆拉出棚外20米就又冻硬了,怎么办?如果用聚氯乙烯电力电缆,这样还是不行啊!我也遇到这种难题,没办法解决。只能在中午阳光下温度回升时抓紧铺设。