我同事家,是户式水平串系统,两头散热器热,中间的不热,是什么原因,请大家帮忙分析一下,谢谢了
我同事家,是户式水平串系统,两头散热器热,中间的不热,是什么原因,请大家帮忙分析一下,谢谢了
2楼
可能是堵了,通一下。
回复
3楼
入户串联的设计一般是串联的末端供热不足,原因是经过前面几组散热器的散热,末端供水温度降低了,所以在设计时会逐步增加末端散热器的瓦数。在各组散热器的进水初口处是否安装了三通阀?一般来说中间位置散热器不热就是这组散热器堵塞了,供水通过三通阀的旁通管进入下一组散热器,否则从堵塞处往下的散热器都不会热的。
回复
4楼
看中间的散热器里面是不是存气啊,最好在散热器加一个跑风。
回复
5楼
楼主没有说有没有改造,如果改造了暖气也有可能是中间的暖气阻力太大了,我们在运行中发现了这种情况。
回复
6楼
堵住的可能性最大!可以清通一下,看看如何!
回复
7楼
不是改造的,是新房,我也感觉堵的几率大.谢谢大家的分析
回复
8楼
楼主,到底是水平串还是单管水平跨越?单管串的话不可能出现你描述的问题,跨越的话,调节三通温控阀。双管的话,估计是没有装高阻力温控阀。鉴定完毕。
回复