只看楼主

33层的高层排水立管是否要消能,应该是要做把,我怎么找到不到相应的规范要求啊,另外做那种效能要好点,占用管井面积小!!

33层的高层排水立管是否要消能,应该是要做把,我怎么找到不到相应的规范要求啊,另外做那种效能要好点,占用管井面积小!!
免费打赏
lesehan
2007年12月02日 12:14:42
2楼
需要,标准图上有简易消能装置。
回复
kited
2007年12月03日 14:49:39
3楼
如果用螺旋管可以不用
回复
maomao8738@co163
2007年12月04日 15:41:04
4楼
你说的是污水管还是雨水管啊?
我觉得污水管就不用了吧,雨水管还是可以的!
回复
linfeng006
2007年12月08日 13:24:02
5楼
要消能,采用中空螺旋消音管,中间加一种类似检查口的消能装置(详厂家资料),底部最好采用高压管
回复
随风
2007年12月08日 14:14:12
6楼
看你是什么管了,污废水立管采用UPVC排水管的话肯定要设置,如采用柔性接口机制铸铁排水管应该不用设置;至于雨水管这样的高层规范规定宜采用承压塑料管或金属管,一般我们是做给水UPVC管(说明承压等级)或柔性接口机制铸铁排水管,我认为就没必要设置消能装置了,因为规范这条条文解释里说雨水管里重力流在一定条件下必然转换成压力流,而那些拐个弯的消能装置对压力流肯定起不到什么消能作用,所以没必要设置
回复
pengjianliang@co163
2007年12月09日 12:02:03
7楼
有没有定性多少米的高度就要做消能装置啊
回复