我在一个小区碰到这样的一个问题,11栋18层的高楼的小区,由一个消防泵房控制,设计的水泵是扬程107m 流量40l/s。水箱的高度为60m 即水泵的出口压力为60m。有一台水泵一启动就把接触器烧了。厂家的人来维修,说是水泵的出口压力太小,启动电流过大原因造成的,所以把水泵出水管道的阀门关小一半,就可以了。还有1台水泵运行时,有噪音(这一台他用了大一点的接触器),他说是气烛 也是这个原因造成的。是这样吗???
很明显是在60M扬程这个工作点上电动机过载了,只能半开阀门启泵,然后再全开阀门.不过这不符合消防规范,规范要求全开阀门启泵.
回复
3楼
泵的扬程107米偏高,个人认为90米左右即可。小流量时,据水泵曲线,扬程要高,对水泵不利,40L/S我一般做两用一备。
回复
4楼
有很明白的解释得再详细一点么?
回复
5楼
107米扬程是不是有点过了?考虑换成80米的应该可以满足需要.40L/S用一台估计是有点过了,换1个30再加个变频调速的应该更经济
回复
6楼
第一点,水箱如果只有六十米的话,泵选一百多米的确实高了。即便是你的室外场区面积很大的话,沿程损失也不会有那么高。
第二点,你的泵是在什么时候启动的。如果单纯是为了试泵的话,也就是说系统里流量为零,而且管路里面是充满水的,那应该就不用考虑泵出口处的压力了。因为这个时候泵的功率是最小的。
第三点,如果说泵启动的时候需要有一定的流量(或者说在一定的时间内有一定的流量),那么从你选的泵来看确实有烧电机的可能。如果说不是消防专用泵的话,当扬程从一百米降到六十米的时候其曲线根本就没法看了。
第四点,根据标准图集上的规定,消防泵应该满足在流量为零的时候,出口压力不大于1.4倍的工作压力,当流量为1.5倍工作流量时,压力不应低于0.65倍的工作压力(具体数据记得有点不准了)。从这条来看你选的泵有点不合适。
回复
7楼
水箱是在屋顶的话,谁选的水泵啊?!瞎选的吧?!超出这么多的扬程~~
扬程72米就超级高了,18楼的住宅楼很少能有4米的层高吧?
要不就选变频的组合吧,噪音的话,是汽蚀的可能性很大,不会是进口压力不够吧!?!
回复
8楼
你说的是消防水泵吧?若是的话,个人认为扬程选的太大了!现在的高层住宅2.9米层高就差不多了,选这么大泵干什么啊?
回复
9楼
水箱是在屋顶???
回复
10楼
水泵没有防超压的措施吧,另外流量为啥弄40l/S,20L/S就差不多了
回复