小女子最近做一个项目中碰到一个问题,有一部分是PLC控制两个上料小车进退,很简单的做法,2个变频器各控制1个上料小车电机变速。变频器与电机间有个接触器连接。 使用几天一直是没有问题的,但有一天突然在控制小车进退启动的时候发现电气柜中接触器频繁的跳动,PLC是没有问题的,PLC一直有输出。启动时接触器跳几秒钟就正常了。在接触器跳的同时,控制电机正反转的继电器也是同样的跳动。检查线路没有问题。后来把电气柜里连接电机的电源线取掉,再控制是没有问题,接到另一个小车的电机也是正常的,然后重新接好,把电机上的电源线取掉,还是有这样的问题,故就判断是接电机的电源线有问题,于是就重新换了一根(虽然那一根也是新的),换了以后就正常了。
但是第二天,另一个小车又出现了同样的问题。不过就是不是很厉害,每次控制小车进退走的时候,启动的时候接触器会跳动几下,隔一段时间时间再走就是好的,但是走一会再启动就又会这样。
小女子对此非常困惑。负载是绝对够的。公司的几个电气前辈给的是几个基本不一样的答案。看起来都是不符合我的现状。特此求教大家。
PS:顺便问下,控制电机的抱闸是不是就是在外部给个220V,用控制电机的接触器的一对触点来控制呢,我是这么控制的,和电机得电同步,用起来是没有问题的,不知道接触器跳动和这个有没有什么关系。
12楼
可以加装一个QCJ接触器节能模块试试,不仅可以使接触器节能运行,温升降低,噪音减小,而且,接触器吸合的力量大,不会出现跳动的现象,厂家可以免费送你一个样品试用,不要一分钱,还倒贴邮费寄给你.
回复
13楼
有几种情况了:
1种是变频器干扰,你在变频器与电机之间没有必要装接触器啊
2是看看你的接触器是不是铁芯不平,有粘连,有灰尘
回复
14楼
有下面几个问题,供你参考:
1、抱闸不应该由接触器的接点来带,应该由变频器或PLC控制,正确的做法是: 变频器速度给定后,建立力矩,频率达到10hz后,打开抱闸。
2、变频器输出侧不应该加接触器,要加应该在输入侧加,并且,接触器应并联RC阻容吸收元件。
3、可以考虑电机电源电缆用变频电缆或屏蔽电缆
4、系统接地问题,是否是单点接地。
回复
15楼
检查连接接触器线圈的接点线路是否有松动的地方,
干扰源是否存在?
回复
16楼
接触器的控制电源来自于什么地方?控制工艺是否允许将接触器前置,如允许,请将接触器放在变频器前再试试.
回复
17楼
建议你取消变频器下的接触器,从设计的角度来看,这么设计是不合理的。
回复
18楼
建议:
1 查看接地回路/接触器控制回路
2 去掉接触器
回复
19楼
同意4楼的说法
1、抱闸不应该由接触器的接点来带,应该由变频器或PLC控制,正确的做法是: 变频器速度给定后,建立力矩,频率达到10hz后,打开抱闸。
2、接触器应并联RC阻容吸收元件。
3、是看看你的接触器是不是铁芯不平,有粘连,有灰尘
4、系统接地问题,是否是单点接地。
回复
20楼
多谢各位前辈指导。设计还是应该考虑周全,得到一个教训
回复
21楼
如果是為了急停,可加在變頻器的輸入端喲。
另外你的接觸器的控制線在何處娶的電,不會是取了變頻器的輸出端吧。。。。。。。。。多半不會的。
是否是抱閘的線圈與接觸器線圈之間有什么不對吧。
乾rao的可能性不大