小女子最近做一个项目中碰到一个问题,有一部分是PLC控制两个上料小车进退,很简单的做法,2个变频器各控制1个上料小车电机变速。变频器与电机间有个接触器连接。 使用几天一直是没有问题的,但有一天突然在控制小车进退启动的时候发现电气柜中接触器频繁的跳动,PLC是没有问题的,PLC一直有输出。启动时接触器跳几秒钟就正常了。在接触器跳的同时,控制电机正反转的继电器也是同样的跳动。检查线路没有问题。后来把电气柜里连接电机的电源线取掉,再控制是没有问题,接到另一个小车的电机也是正常的,然后重新接好,把电机上的电源线取掉,还是有这样的问题,故就判断是接电机的电源线有问题,于是就重新换了一根(虽然那一根也是新的),换了以后就正常了。
但是第二天,另一个小车又出现了同样的问题。不过就是不是很厉害,每次控制小车进退走的时候,启动的时候接触器会跳动几下,隔一段时间时间再走就是好的,但是走一会再启动就又会这样。
小女子对此非常困惑。负载是绝对够的。公司的几个电气前辈给的是几个基本不一样的答案。看起来都是不符合我的现状。特此求教大家。
PS:顺便问下,控制电机的抱闸是不是就是在外部给个220V,用控制电机的接触器的一对触点来控制呢,我是这么控制的,和电机得电同步,用起来是没有问题的,不知道接触器跳动和这个有没有什么关系。
22楼
变频器接在接触器后试试
回复
23楼
认真检查一下下列情况:
1.取消交流接触器试一试,在变频器与电机之间没有必要装接触器;
2 .看看你的接触器是不是铁芯不平,有粘连,有灰尘。
回复
24楼
请仔细查查变频器的手册,变频器的输出端好象都是不建议加装接触器的呀。
再说说你的这种情况,可能是被干扰了,变频器的一个很大的干扰源,试试变频器的输出线用屏蔽线,你也可以将控制线与变频器的输出线分开来布置在线槽里,不要交叉。这样减少干扰希望可以把故障排除
回复
25楼
我也不懂~~``希望高手解答~``
回复
26楼
我也遇到相似问题,哪位高手请解答一下
http://co.163.com/forum/content/219_951677_1.htm
回复
27楼
用指针式万用表接到继电器线圈上看电压是不是正常,在跳动时是否变化;抱闸和跳动没有关系。我见过一个与这毛病差不多的为零线不在一点接线,主回路零线与继电器零线有电压但不大,(外零与柜内零虚接)
回复
28楼
可能是干扰,我有遇到是外部电磁机干扰
回复
29楼
我在设计图纸,很想请教你们各位前辈,请大家多多指教!
回复
30楼
当时做完以后虽然有这个症状,但不是很明显,就没有再去修改。现在半个月过去了,听后来去的同事说,后来就很正常了。没什么问题了,启动也没有频繁跳动了。真是奇怪。
回复
31楼
我遇到过此类现象:你的变频器故障输出是不是介入了控制回路,如果接入一般你先查一下变频器手册,看一看变频器启动自检时变频器故障输出是什么状态,是不是一个固定状态,还是一个不确定状态,这个过程一般有3秒左右,如果是不确定状态可能引起接触器的跳跃现象,我们在故障输出信号前加一个延时,躲过其自检的不确定状态。
回复