电气小妹请教接触器启动时频繁跳动原因
tangbiling
tangbiling Lv.2
2007年12月02日 19:58:49
只看楼主

小女子最近做一个项目中碰到一个问题,有一部分是PLC控制两个上料小车进退,很简单的做法,2个变频器各控制1个上料小车电机变速。变频器与电机间有个接触器连接。 使用几天一直是没有问题的,但有一天突然在控制小车进退启动的时候发现电气柜中接触器频繁的跳动,PLC是没有问题的,PLC一直有输出。启动时接触器跳几秒钟就正常了。在接触器跳的同时,控制电机正反转的继电器也是同样的跳动。检查线路没有问题。后来把电气柜里连接电机的电源线取掉,再控制是没有问题,接到另一个小车的电机也是正常的,然后重新接好,把电机上的电源线取掉,还是有这样的问题,故就判断是接电机的电源线有问题,于是就重新换了一根(虽然那一根也是新的),换了以后就正常了。

但是第二天,另一个小车又出现了同样的问题。不过就是不是很厉害,每次控制小车进退走的时候,启动的时候接触器会跳动几下,隔一段时间时间再走就是好的,但是走一会再启动就又会这样。
小女子对此非常困惑。负载是绝对够的。公司的几个电气前辈给的是几个基本不一样的答案。看起来都是不符合我的现状。特此求教大家。
PS:顺便问下,控制电机的抱闸是不是就是在外部给个220V,用控制电机的接触器的一对触点来控制呢,我是这么控制的,和电机得电同步,用起来是没有问题的,不知道接触器跳动和这个有没有什么关系。
免费打赏
jiangcicai
2007年12月17日 16:05:44
32楼
同意31楼的说法哈 值得试一下哈 下次就不会了哈
回复
ymkmqv
2007年12月18日 14:38:27
33楼
31楼的答案很高明啊,一般人注意不到.
西门子PLC和它自己的变频器放在一起很近时,在低频阶段0-10HZ左右吧,对PLC的输出有很大的影响.
我遇到的是,输出端的状态灯很整齐的忽明忽暗,但是并没有影响输出状态,频率上去之后就没有影响了.
回复
wangqi021
2008年01月14日 11:33:31
34楼
我以前也碰到过这样的问题,我上次用正泰的接触器,最后查出来的原因居然是挂在接触器上面的常闭触点的原因把这个东西拿掉就好了,你可以修改下电路试试不挂这个东西.
回复
lck301
2008年01月16日 19:37:02
35楼
我遇见过此问题,原因应是接触器主触头接触不良,可以试试更换接触器
回复
buhuitou609
2008年01月21日 23:24:37
36楼
变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,对仪表仪器有一定的干扰。
控制回路应选用屏蔽控制电缆,屏蔽层要接地的。
应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样能减少变频器输出电压快速变化而产生大的电磁干扰。
当电机距离较远时,应安装滤波器,减少变频器输出的高次谐波。
可能是这几方面的原因。
回复
luoming955
2008年03月04日 13:51:45
37楼
变频器干扰了 输出线用屏蔽线如解决不了干扰 可以加一个虑波器

抱闸是否有问题
回复
youxi8301
2008年03月31日 22:30:44
38楼
我说两句.第一,你可以设置变频器为启动延迟,即交流接触器毕业后过1,2秒在闭合.第二,重点检查与交流接触器线圈有关的部件,检查电压是否正常,电压不稳,则吸合不强就会跳动.要排除干扰源!
回复
2308112
2008年04月12日 22:23:38
39楼
请问控制回路有没有保护装置.
回复
li290348629
2008年04月19日 20:49:57
40楼
我也曾经有过类似的问题,后来解决的办法就是去掉变频器。
回复
laoxiao73
2008年07月29日 18:33:43
41楼
我觉得还是接触器的问题,我们单位的变频说明书上有明确说明,输出端禁止添加接触器,防止电磁干扰【三垦】