电机多少KW要星三角起动
liangzengting100
2007年12月02日 22:19:37
只看楼主

电机多少KW要星三角起动,先谢

电机多少KW要星三角起动,先谢
免费打赏
hbsyg
2007年12月03日 07:58:57
2楼
15kw及15KW以上就要了,11KW可以直接启动。
回复
qbw4607
2007年12月03日 08:49:48
3楼
电机容量与变压器容量之比大于30%才要考虑采用降压启动措施。
楼上不要误导大家。
许多工厂供电变压器足够大,200KW电机也是直接启动。
回复
码头电气
2007年12月03日 10:49:12
4楼
楼上说的很对
回复
yanwuqing
2007年12月03日 11:52:11
5楼
如果照书上说的是10千瓦以上都是要用降压启动的,但是它还同样有规定直接启动是电动机的功率和变压器的关系就象楼上说的一样。电动机一般小功率的都是星型接法,就没可能用星三角降压启动,大功率的电动机现在用星三角启动的也少了,都是采用自耦降压启动或者软启动,变频器启动,星三角启动布线要麻烦一点,主要的还要看你的实际需要。
回复
wyhao123
2007年12月03日 11:56:42
6楼
民用的话,分公共电网直接供电和小区变压器供电两种,前者允许直接启动为11KW以下,后者为15KW
工业用的话只要满足通用用电设备配电设计规范中的2.3.2和2.3.3的条件可直接启动。
另外还要看各地区的配电规范。如上海低压用户电气装置规程中5.7电动机允许直接起动的容量应小于供电变压器容量的8%,消防设备允许直接起动的容量应小于变压器的15%。
回复
liangzengting100
2007年12月03日 20:04:09
7楼
多谢各位
回复
yl-zhyj
2007年12月03日 23:15:46
8楼
回复
cl.zhang
2007年12月04日 08:37:44
9楼
电机容量与变压器容量之比到底是大于20%还是30%???
回复
mzz4033
2007年12月04日 09:38:12
10楼
各有所说,听谁的好呢?来个人总结下
回复
qiqi19801209
2007年12月04日 10:03:41
11楼
以下内容摘自百度-技术工程科学论文
http://zhidao.baidu.com/question/11609874


1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;
2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);
3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之.

---------------------------以上观点本人非常认同,有理有据

在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。

---------------------------此段观点我不太认同,因为在项目中很多场合都有风机直起,而且热继双金属片动作需要时间,如果知道参数,可以对照热继曲线选择;如果曲线不能配合,再选择其他方式!



---------------------------以下标准内容:
第三节 电动机的起动

第2.3.1条 电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动转矩,且在配电系统中引起的电压波动不应妨碍其他用电设备的工作。

第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:

一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。

二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。

三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。

第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:

一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:

1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定:

2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;

3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。

二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。

三、当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相配合。

回复

相关推荐