22楼
????
回复
23楼
完全正确,我做的最大的试验是50Kw电机直接启动,它带的负荷是碾子,比降压起动故障少的多。
回复
24楼
当然,还要看电机所在的位置距离变压器的远近,远啦自然要考虑线路损耗,也就是说它是变压器、线路和电机容量三者综合考虑的结果。
回复
25楼
再述一下,由于线路远线径小,我还做过5.5和7.5Kw电机的星三角起动,因为直接起动压降大,接触器直接跳。所以说任何事情都得一分为二的来看待,不是教条的死板硬套。
回复
26楼
可以。软起动起动电流更小一点,但价格更高一点
回复
27楼
在不大于变压器容量30%的情况下,我们做工业的一般听甲方的,如果甲方没有要求的话55KW及以上的采用降压起动。
(记不清在哪个规范上看到说55KW以上要有电流表测电流了)
回复
28楼
线路多远要考滤压降
回复
29楼
正解!只是说要电机电机容量占变压器容量多大百分比还有个人习惯问题
回复
30楼
回复
31楼
要求规划期末在规划范围内都应达到100%是不可能的,即要求"零排放"是无法实现的。在规划污水管道时,截污率最高值可取0.9。
回复