32楼
星角启动主要看负载的方式。(如风机,水泵。搅拌机。反应釜。)传动方式不同。启动电机的要求也不同。
回复
33楼
谢谢楼主大方分享,继续努力,有好东西请楼主继续拿出来一起分享,谢了
回复
34楼
首先 星三角启动 是电机降压启动方式之一。
为什么要降压启动,是为了降低电机的启动电流,从而降低在配电母线上的电压降。
如果因为电机的启动导致母线压降低于80%, 可能导致低压接触器以及其他继电器跳开,影响整个母线的所带负荷的运行。
怎么判断母线电压降,需要计算。这主要和上端短路容量有关系,这就有了电机和变压器容量百分比的经验公式(变压器的容量和阻抗值决定低压侧的短路容量)。 老同志简单判断20%是比较保险。实际上可能允许的值比这还要大。2000kVa的变压器我们就直接启动过200kW的电机。200kW以上的电机从经济上考虑就需要用6或者10kV电机,电压越高,电流越小,一般来说2MW以下中压电机基本可以采用直接启动, 2MW以上就要看上端变压器容量,需要计算一下。
是否采用降压启动跟开关选择无关。
星三角启动是绝对要被淘汰的启动方式, 浪费电缆, 而且需要三套接触器,切换麻烦。
最好的是通过计算,尽量采用电机直接启动方式,最经济,最有效。
回复
35楼
学习
回复
36楼
大功率的电动机现在用星三角启动的也少了,都是采用自耦降压启动或者软启动,变频器启动
回复
37楼
7.5kw电机直接启动,额定电流15A左右,选用施耐得的电机用断路器GV2ME20/13-18,交流接触器LC1-D18,不知是否可行?
回复
38楼
看看还是很长知识的!感谢!
回复
39楼
我所了解到的是,与变压器容量有关系,一般如果电机功率不大于变压器容量的10%就可以考虑直接启动。而且也与供电电缆的长度、规格都有关系。而且通过计算能直接启动的话,直接启动是最佳方式。星三角牺牲转矩。希望大家补充.:)
回复
40楼
1. 电动机直接起动的条件:1). 起动时电源侧母线压降不超过允许值;2). 系统
有足够的容量。
2. 给你个参考:当变压器供电的其它负荷Sfh=0.6Sb,cos=0.8,起动允许压降
为10%时,30kW电机直接起动要求变压器容量不小于250kVA。(系指与变压器
低压母线直接相连的电动机,当有供电距离时,还应计及此线路的起动压降)
回复
41楼
“电机容量与变压器容量之比大于30%才要考虑采用降压启动措施。”
请问这个有什么根据吗?
望指教!
回复