42楼
电机容量与变压器容量之比大于30%才要考虑采用降压启动措施。
回复
43楼
这个要看场合,如果供电电源容量足够大,再大的功率也不一定需要星三角启动。据我从事的石化行业低压即使是100kw以上的也不采用降压启动,基本都是直接启动。
回复
44楼
工业用的话只要满足通用用电设备配电设计规范中的2.3.2和2.3.3的条件可直接启动。
回复
45楼
15kw以上采用星三角启动的多用于民建,其实笼型机启动主要与系统容量,变压器容量有关。主要考虑直起对系统的冲击,引起压降。通常按变压器容量的20%估计,大于20%需要验算了.
设计时,降压启动需考虑负载. 风机泵类可以,恒转距不行,如皮带电机.因为转距与电压的平方成正比,降压启动会丢转距,皮带带载会起不来.
不知道表达清楚没
回复