盘管蒸发器布置在水箱中,为了维持水箱出口水的温度不变,同时打开制冷和加热器(加热功率不变),水箱里面水循环充分,但是水箱出口的水总是在一定范围内波动,自动升高降低再升高如此循环,大概在0.3摄氏度范围内波动,水箱里水温6度,R22蒸发温度-3摄氏度,请各位分析一下原因,是不是压缩机蒸发工况不稳定的原因,怎样才能改进,谢谢!
盘管蒸发器布置在水箱中,为了维持水箱出口水的温度不变,同时打开制冷和加热器(加热功率不变),水箱里面水循环充分,但是水箱出口的水总是在一定范围内波动,自动升高降低再升高如此循环,大概在0.3摄氏度范围内波动,水箱里水温6度,R22蒸发温度-3摄氏度,请各位分析一下原因,是不是压缩机蒸发工况不稳定的原因,怎样才能改进,谢谢!
2楼
出现你的问题的原因是膨胀阀开度始终在调整(振荡),一会儿开大,一会儿缩小,所以温度会有波动。
把膨胀阀的调节螺丝拧紧一点(调高静态过热度),使得即使膨胀阀全开过热度仍比较大(比如5~10℃),这样,膨胀阀就不会反复调节了,水温就不会如此波动了。
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
膨胀阀的调节螺丝拧紧了共7圈,每拧90度或180度后观察水温变化,温度波动还是没有变化,请问还有什么可能的什么原因
回复
5楼
是不是膨胀阀自身就有问题。
回复
6楼
你确认是紧而不是松?一般那个调节螺丝顺时针是紧,逆时针是松。
温度的波动膨胀阀的嫌疑最大,如果压缩机持续运行,冷凝压力也比较稳定的话,冷量不会有多大波动。
不知你能否准确的测一下蒸发器的出口过热度?
也如楼上所言,可能是膨胀阀太大了?而静态过热度的调节范围也是有限的?……
回复
7楼
是去年新装的机组,膨胀阀应该没有问题,刚开始温度波动还不是很厉害,现在总是在0.3摄氏度范围内内变化,由于实验要求水箱水温恒定,所以想找到原因
回复
8楼
版主辛苦!
果如版主所言,应该是膨胀阀的问题
前提压缩机和加热常开,在蒸发水温20-30摄氏度时,水箱水温波动变化不大,此时可能过热度较大
当蒸法水温4-6摄氏度时,水温变化波动比较大,可能是过热度变化引起膨胀阀间断作用的原因
膨胀阀是紧七圈没有问题,是否只有换膨胀阀这一招了? 有何可换
现在的膨胀阀如图
回复
9楼
蒸发温度拉低后,膨胀阀容量自然显得大了。膨胀阀的准确选型需要参考机组冷量、阀前后压差、蒸发温度、制冷剂类型这四个重要参数,你可以提供上来,这个大家应该都清楚,应该可以帮你出出主意。
我可能得5日以后才有时间上网。
回复
10楼
我现在设计的一台风冷螺杆也出现这样问题,使用电子膨胀阀,制冷时蒸发器出口温度变化很大,而且低压很低,不知是什么原因?
回复
11楼
我的压缩机为R22比泽尔风冷高温机组 基于环境温度32摄氏度,蒸发温度-3摄氏度,功率5.77KW,冷量15655W,工作时水箱温度需要在0到35摄氏度范围内调节,冷量要求倒不是很严格,10KW就够,冬季工作时典型制冷工况为蒸发温度-3摄氏度,冷凝温度16摄氏度,使用地点西安
回复