有没有谁见过星形接法的PT中性点经一次消谐器接地,而开口三角短接后直接接地的方法?
有没有谁见过星形接法的PT中性点经一次消谐器接地,而开口三角短接后直接接地的方法?
2楼
开口三角短接!!开玩笑吧,有谐波PT不爆才怪呢!!!!
回复
3楼
PT不能短路CT不能开路这是常识中的常识啊。
回复
4楼
以后记东西要牢固哦:victory:
回复
5楼
PT的消谐通常可以在开口三角之间串接一电阻,或者是瞬间短接开口三角。瞬间短接开口三角可是PT的励磁阻抗减小,使Xc/Xl变大,移出谐振区,消除谐振。
[
本帖最后由 zepczhd 于 2009-8-21 17:32 编辑 ]
回复
6楼
开口三角不能短接,要不然PT会炸了.
回复