施工现场电焊机如何保护措施,电量如何计量,他只用了2相?欢迎解答!
施工现场电焊机如何保护措施,电量如何计量,他只用了2相?
欢迎解答!
2楼
不太明白,我们都是用蓄电池带动的呵呵,希望知道答案:)尤其是防护措施!
回复
3楼
我认为电焊机用普通的断路器就可以了,只要电焊用的接地线可靠,就能保证作业人员安全。
回复
4楼
保护用漏电断路器,计量用三相两元件有功电度表。
回复
5楼
接地要可靠!
回复
6楼
关注
回复
7楼
如果用三块单相电度表接成三相四线接法测三相有功功率,无论任何时候都不应有表反转,有反转的就是表接错了。
如果用两块单相电度表接成三相三线接法测三相有功功率,则有时一个表反转是正常的。
回复
8楼
:handshake
回复
9楼
电源开关带漏电保护,外壳有可靠接地。