请教几个小区管网设计的问题:1、小区管网方案设计应达到什么深度?有了干管布置图,道路剖面图,说明就可以了吗?2、已经经过化粪池处理过的生活污水可以流经下一栋(组)楼的化粪池吗?若是不能的话,小区主干道(6米宽)有时就需要敷设两趟污水管道,布置起来非常困难;若要是可以的话,化粪池的选型有何不同?3、小区主干道大多是4~6%的坡度,比较大。排水管道是采取与道路差不多的坡度敷设后管顶平接呢?还是采取较小坡度后做跌水井呢?排水管道最大允许敷设坡度是多少?
请教几个小区管网设计的问题:
1、小区管网方案设计应达到什么深度?有了干管布置图,道路剖面图,说明就可以了吗?
2、已经经过化粪池处理过的生活污水可以流经下一栋(组)楼的化粪池吗?若是不能的话,小区主干道(6米宽)有时就需要敷设两趟污水管道,布置起来非常困难;若要是可以的话,化粪池的选型有何不同?
3、小区主干道大多是4~6%的坡度,比较大。排水管道是采取与道路差不多的坡度敷设后管顶平接呢?还是采取较小坡度后做跌水井呢?排水管道最大允许敷设坡度是多少?
谢谢各位了先!
12楼
断面图不用画吧?我们这里比较冷,起点埋深比较注意,纵断面没有要求设计院出图
回复
13楼
1、方案设计应达到:有平面布置图,道路横端面(管位,埋深),管径,主要附属构筑物的布置,说明。
3、只要流速不超过最大流速,就可以按道路坡度敷设,还可以减小土方量。
回复
14楼
方案图没有必要出纵面图吧
至于经过化粪池的污水再接入化粪池有点多余了,
回复
15楼
方案图仅表示主管线走向,雨污控制井高程就可以了.
可以参考一下修建性详细规划的设计深度要求.
回复
16楼
个人意见:1、综合管网图、生活给水总图、消防给水总图、污水总图、雨水总图(不用标明坐标、标高,只是平面布置图)。
2、可以把前一个生化池取消,2合1,但就不清楚现场有无空间和位置。
3、排水管道没有最大允许敷设坡度一说,只有最大设计流速。前后检查井的高差及跌水头大于0.5米,就要考虑设跌水井,且一次跌水的水头高度不大于6—4米(视管径而定)。
回复
17楼
今天我下载了好几次都没有下载下来图纸,晕
回复