电力系统自动化基础试题及答案
1、CDT规约变位遥信和遥控、升降命令的返校信息以信息字为单位_优先插入_传送,连送_三__遍。对时的时钟信息字也_优先插入_传送,并附传送等待时间,但只送_一__遍
2、CDT规约同步字按通道传送顺序分为3组_EB90H___,即1110, 1011, 1001, 0000,⋯⋯。为保证通道中传送顺序,写入串行口的同步字排列格式为3组__D709H______。
3、电量系统主站最基本的功能应包括_数据采集功能_、_数据统计计算功能_、_数据存储功能_、_数据查询功能_、_报表生成功能__等
4、IEC 870-5-101 是同步的通信规约(华东电网远动101规约) 错误
5、开关量输入应采用无源触点输入方式,并具有防抖动功能 正确
6、按照信息传送的时间和方向,数据通信系统有单工、半双工和全双工三种方式 正确
7、从电能表中读出的数据需乘上CT/PT变比才能换算成一次电能量数据 正确
8、远动系统专线通信600波特的含意是 1秒内传送600个二进制数
9、12位A/D转换最大的十进制数为 4095
10、二进制数0.1011对应的十进制数为 0.6875
11、在同一时刻传输两个方向上的信息,该通信方式为 全双工
12、监控系统事件顺序记录分辨率是:(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》) <=2ms
13、华东101必须采用非平衡模式 点对点”拓扑结构
14、IEC 870-5-101帧报文格式的格式为 固定帧长、可变帧长和单控制字节
15、110kV及以上间隔层各I/O测控单元时钟同步误差(《500kV变电站计算机监控系统技术要求和验收标准》) 应<=1ms
16、电量系统与调度管理系统或MIS系统互联,中间应采取—安全措施 物理隔离装置
17、若在计量测试、检查或审查中发现的误差大于允许误差的-----,电网经营企业必须采用适当的电量数据替代方法 1.5倍
18、电能采集终端保存带时标电能量数据应在 30天以上
19、电能表数据保存一般多少()分钟为一个时段 15分钟
20、IEC-60870-5-102电力系统电能累计量传输配套标准颁布于 1996年
21、CDT规约中对时命令的特征码是? 717A
22、存储在RTU中的告警信息是? SOE
23、计算机中满码值是2047,某电流遥测量的最大实际值是600A,现在计算机收到该点计算机码为500,问该电流实际值大概是多少? (500/2047)*600A
24、使用CDT规约时下列哪个故障不会影响遥控分命令的下发和实际执行? 开关的遥信辅助接点永远合的故障
25、CDT远动规约只能适用于以下哪种通信网络。 点对点
26、10Mbps以太网双绞线方式中实际用到的线有几芯? 4芯
27、CAN控制局域网总线的最大通信距离为? 5000M
28、AVQC的主要功能是: 电压无功自动控制
29、EB90EB90EB907161010101BC是下列哪种规约及哪种控制字: 新部颁遥测控制字
30、站控层和间隔层分别由两个制造厂商供货,则该两个制造厂商应有几套以上类似规模的合作经验。 2套
31、A/D转换分辨率:。 ≥8位加1位符号位
32、电能量采集装置与多功能表的连接方式 总线连接
33、RS-485接口的驱动能力不小于()个同类接口 32
34、多功能电能表广播地址为 999999999999H
35、电能量采集装置从多功能电能表中读取的数据 电能表窗口值
36、IEC60870-5-104规约物理层一般适用于什么传输方式 网络传输方式
37、电能量采集系统位于安全几区 2
38、IEC 870-5-101FT1.2两种帧结构的启始字的规定:长度可变帧、长度固定帧 68HEX,10HEX
39、简述计算机监控系统顺序控制
答:顺序控制指按设定步骤顺序进行操作,即将旁路代、倒母线等成组的操作在操作员站(或调度通信中心)上预先选择、组合,经校验正确后,按要求发令自动执行。
40、简述变电站电压无功自动调节控制
答:调节控制指对电压、无功的控制目标值等进行设定后,计算机监控系统自动按要求的方式对电压一无功进行联合调节。其中包括自动投切无功补偿设备和调节主变压器分接头位置。并充分考虑运行方式的需要和各种闭锁条件。
41、Internet提供的服务有哪四种?
答: 1.电子函件;2.远程登录; 3.文件传输 ;4.信息查询。
全文请看:http://www.eeuse.com/power/auto/8979.html
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板25、CDT远动规约只能适用于以下哪种通信网络。 点对点
26、10Mbps以太网双绞线方式中实际用到的线有几芯? 4芯
基本上都没有听说过
回复 举报