喷淋管道与喷头数量的配置
jfzxpj
jfzxpj Lv.4
2007年12月05日 09:27:34
只看楼主

后生请教,现场DN80的管道带33个喷头可行否

后生请教,现场DN80的管道带33个喷头可行否
免费打赏
jgf0616
2007年12月05日 16:04:26
2楼
如果这个建筑物是轻危险极的可以, 如果是中和严重危险极的都不可以
回复
wyt01
2007年12月06日 16:12:57
3楼
二楼废话
回复
f_jg2003
2007年12月06日 18:26:36
4楼
估计楼主问的是中危险级的吧,个人认为经计算如果可以的话应该可以。
回复
jfzxpj
2007年12月06日 18:41:11
5楼
谢谢!
回复
d169792645
2007年12月09日 20:43:51
6楼
只要消防大队那些大哥和你没仇,一般不会太为难你的,最主要就是谁会去数多少喷头吧!但设计上肯定是不行的,能改是最好的,改不了也没什么!
回复
troubleson
2007年12月10日 15:36:19
7楼
同意楼上的观点!