电缆桥架与电缆过墙密封十分的好,一点问题都没有!我真的找不出问题来.
电缆桥架与电缆过墙密封十分的好,一点问题都没有!我真的找不出问题来.
2楼
再来一张
回复
3楼
用在防爆场合
回复
4楼
1
回复
5楼
你用的是什么东东,推荐一下
回复
8楼
你的电缆太少,用的还不是V22的,如果在大竖丼上用上你这样东东才怪呢,如果电缆数量太多了,那不是要多少你这样的东东?
回复
9楼
穿墙套管 mct
multi cable transit
回复
10楼
不管什么电缆都可以用的,不管多少电缆都可以用的,看下图...哈哈...
回复
11楼
9楼说明白了,但我不知道贵不贵,我们买一套用了1K左右吧,但是一般用在防爆要求的地方!!
回复
12楼
为什么看不到?
回复
13楼
几个问题:
1、电缆标识牌未按规范做。
2、桥架接地呢。
3、电缆防火区刷防火涂料
回复