水泵降频率运行,功率如何计算出来的?
hufei7980
hufei7980 Lv.2
2007年12月06日 21:17:24
只看楼主

我们厂有个30KW的水泵,是在全封闭管路中使用。当静态时:A,管路中的补水压力为0BAR时,水泵出水压力为8BAR。B,管路中的补水压力为2BAR时,水泵出水压力为10BAR。 如果用变频器将水泵的频率由50HZ降到40HZ使用,管路中的补水压力为2BAR时,水泵出水压力为8BAR,此时水泵的功率如何计算?

2007年12月11日 13:12:37
2楼
频率更改后的功率计算,需测量变频器的输入线电流(I线)、输入线电压(U线),再按下面公式计算。P=1.732*U线*I线*cosφ,一般功率因素cosφ选0.8