同一个小区内,总高度一样的几栋七层住宅楼,有的水上去了,有的水上不去,室外管网是DN100的环状管网。这是哪方面的原因?给水设备是变频供水泵。
同一个小区内,总高度一样的几栋七层住宅楼,有的水上去了,有的水上不去,室外管网是DN100的环状管网。这是哪方面的原因?给水设备是变频供水泵。
2楼
是用水高峰水上不去还是平时都上不去?是不是流量选小了,水泵不在高效段运行。
回复
3楼
谢谢二楼的热心回答。平时也上不去。
回复
4楼
如果平时就上不去,可能变频水泵扬程不够,进行水利计算确定扬程
回复
5楼
谢谢三楼的热心答复。
回复
6楼
检查问题楼栋阀门开度等局部阻力部位。
回复
7楼
肯定是扬程不够
回复
8楼
要么扬程、流量不够;要么管道堵了阀门关了
回复
9楼
市政排水管网较一般排水管网来说管径相对较大,(一般都在DN400以上),市场上出现的大口径新型管材根据材质的不同,
回复