我觉得两个都不合理,方式二两个水箱之间加一条联通管
回复
3楼
对,两个水池应连通
回复
4楼
回复
5楼
第二种在两个水池加个连通管就可以保证供水安全了。
回复
6楼
消火栓后的管道不成环?如果水泵出水管能分别与环状管网连接就更安全了。
回复
7楼
同意5楼的观点
回复
8楼
我们就事论事吧,先不考虑出水口环不环这个说法吧!
在我们实际施工过程中往往会选择第二种接法,个人觉得第二种接法不可取!
因为如果其中一个吸水口出水问题会出现什么情况呢?当然是一个水池的水根本用不了,不知这种情况实际中出现的机率有多大?
当然二楼的建议是可取的,但这联通管若有100来米长,那可得用不少钱哦!
回复
9楼
方式一联通管太高,而且联通管上没有必要加阀门。
方式二更合理,建议把常开的阀门去掉,感觉没什么用,留着容易误操作。
回复