45KW的水泵(额定电流84.7),启动时的6、7分钟内电流在40A左右,而且水泵打不出水,过了6、7分钟才会达到80A,水才打出来,这跟接触器烧坏有关系吗?接触器烧坏还有明火,什么原因呢?热继都没动作。接触器型号是LC1-D9511M5C施耐德的。

45KW的水泵(额定电流84.7),启动时的6、7分钟内电流在40A左右,而且水泵打不出水,过了6、7分钟才会达到80A,水才打出来,这跟接触器烧坏有关系吗?
接触器烧坏还有明火,什么原因呢?热继都没动作。
接触器型号是LC1-D9511M5C施耐德的。
免费打赏
wdywzy
2007年12月09日 19:33:47
2楼
不知道你用的什么泵,开始没有水是因为水泵没有带全部负载,属于轻载启动,等带全载了,电流才上来.
请说明接触器什么时间坏的,是上来水以后么?
回复
zhangjh_xj
2007年12月10日 11:59:21
3楼
“45KW的水泵(额定电流84.7),启动时的6、7分钟内电流在40A左右,而且水泵打不出水”说明:底阀封闭不严,叶轮附近没水,这个过程因叶轮没水,电机几乎空载,故电流小;“过了6、7分钟才会达到80A,水才打出来”说明:启动一段时间后叶轮把空气排尽,叶轮有水啦,电机到设计电流,属正常,与接触器烧毁没有自然联系,接触器烧毁实属自身质量所致,换一个质量好的,别光看牌子,这十有八九也是中国造的。
回复
wjm0571
2007年12月10日 12:23:19
4楼
同意三楼的观点:水泵启动前需排空气,刚开始电流小的原因是水泵入管路有空气所致。
回复