设备负荷计算的困惑!大家来出出计。。。
hbjm74
hbjm74 Lv.2
2007年12月09日 17:58:57
来自于中央空调
只看楼主

现在正做一个项目:376台设备,每台机器配电30A开关两个,那这批设备的负荷如何算呢?

现在正做一个项目:
376台设备,每台机器配电30A开关两个,那这批设备的负荷如何算呢?
免费打赏
hbjm74
2007年12月09日 18:19:33
2楼
n1取0.7(安装系数)
n2取0.8(同时使用系数)
n3取0.3(负荷系数)
n4取1(无排风)
Q=1000n1n2n3n4N
=1000*0.7*0.8*0.3*220*60/1000*376
=833817.6W
各位觉得我的系数取值有没问题?
(工厂为电子厂)
回复
coolheating
2007年12月10日 10:32:56
3楼

是两相电吗?怎么功率按220*60算的
其他的系数要看你自己的工程实际情况吧