供水管DN50, 两层的浴室,,选多大扬程和流量的泵合适?求教给排水专业的朋友。热水箱是无压的。
供水管DN50, 两层的浴室,,选多大扬程和流量的泵合适?求教给排水专业的朋友。热水箱是无压的。
2楼
多大的面积
回复
3楼
是给喷头供水,男女两间浴室,一间约60平米,入楼总管是dn100管径,入浴室是dn50直径的管路。
回复
4楼
根据<建筑给水排水规范>GB中对于热水的规定:淋浴喷头设置淋浴小间(就是每个龙头有阁板阁开一个龙头一次只能洗一个人那种)每龙头流量Q=200-300L/H.不设置淋浴小间的流量为:360-540L/H.,以下分别以这两种情况做计算:
一:设小间:
按照200L/H(40度).龙头计算,则50个龙头总水流量Q=250L/H乘50个龙头=10000L/H,即需10吨/H(40度)的流量,在按照热水在DN50管中流速1m/s计算.则DN50可以通过的热水流量=7.056吨/H.因此,选用DN50管供应热水是合理的,但是蓄热水箱温度必须设定到60度才满足设计需求.则:该情况下热水水泵装在水箱至龙头的供热水管上需按照Q=7吨/H;H=5-8M计算
二:不设小间:
按照400L/H(40度).龙头计算,则同上理得出DN50的供热水管如果在50个龙头同时使用的情况下会不够用,就算热水箱水温设到60度以上起码也需要DN65的供热水管(还很勉强)...因此这个水泵的参数你可以自己去衡量,扬程能克服阻力且至少3.5m水头压力能有效打开淋浴花洒就可以了。
附:DN50能允许热水流量约7吨/H
DN65能允许热水流量约12.5吨/H
DN80能允许热水流量约18吨/H
DN100能允许热水流量约28吨/H(以上流速都按照1m/s计算,规范规定0.8-1.3m/s)
如果还有问题可以联系我,luochuan@hotwater.com.cn 上海的
回复
5楼
谢谢四楼的详细答复,实际情况是原来燃煤锅炉烧热水,经混合器混水用一根dn100的管子给浴室供水,水压就是市政水压2到3公斤压力。现在用太阳能电辅助加热,从太阳能水箱到原来的dn100的管子用的是dn40管子,中间加泵,热水加压后经过一个恒温混水阀再通过dn40管连接原来的dn100管子,恒温混水阀的冷水进水口连接市政水源。显然不合理了,现在必须把热水泵出水压力调到3.5公斤以上才能勉强供应浴室用水,问题在于如果不把热水压力调到市政供水水压会造成混合水温的不稳定,洗浴人数少时水温会高,所以必须调低热水压力以求混合水温度的稳定,
回复
6楼
接上,而降低热水水压又会造成供水不足。所以必须改换掉dn40管子,谢谢4楼的答复,解决了我们的问题
回复