我现在有一个项目变压器容量是1250KVA有两太110KW的空调机组可不可以用星-三角形来启动?谢谢

我现在有一个项目
变压器容量是1250KVA
有两太110KW的空调机组
可不可以用星-三角形来启动?
谢谢
免费打赏
zzhspeed
2007年12月10日 19:28:38
2楼
应该可以,只要另外其他的设备没有把变压器挤太满。逐台启动
回复
cyong522
2007年12月11日 09:18:09
3楼
需要计算直接启动时的母线压降,如果大于20%则不可以直接启动.
回复
xiaomaidi
2007年12月11日 12:18:50
4楼
110KW星三角启动是常规做法。
回复
hubeixp
2007年12月11日 18:10:27
5楼
可以用星三角启动