[讨论]PLC的输出需不需要加隔离?
fq_gdzy@co163
2007年12月10日 20:06:25
只看楼主

以前我做过一些工程,看到三菱的FX2N的输出直接接上接触器的控制线圈、指示灯、电磁阀线圈。有时遇到大负载的话,超过了输出点的容量也会用中继做个隔离。西门子的S7-200也是这样用。但是现在用到西门子的S7-300时,多数人都是会用上中继做隔离。手册上也写过输出接灯负载的话,只要浪涌电流不超过多少多少的话可以直接接。我想接触器的控制线圈、电磁阀线圈的功耗总还能直接接上PLC的输出端吧。我相信大家都用过吧。你们是怎样设计的呢?觉得应该怎样好些呢?

2007年12月14日 21:32:40
12楼


从实用角度有点浪费.
回复
liruxue001
2007年12月15日 11:09:44
13楼

我比较同意这个说法
回复
tianchongtao
2007年12月15日 15:51:11
14楼
我做工程时一般的习惯是不论输入输出都加隔离继电器。主要是考虑安全性方面,如果设备运行时串进其它电信号时不让它影响到PLC的正常工作。
回复
shaihua
2007年12月15日 16:39:33
15楼
我做工程时一般的习惯是输入不加.输出加
回复
aaa325
2007年12月15日 17:52:27
16楼
引用8楼
“作为自控工程里面,我们用PLC处理的最多的是数字量和模拟量较多.

自控工程设备外部的干扰信号较多.我们所要处理的摸拟信要必须保证不受干扰就要用屏蔽线和隔离器让保证信号不受干扰.作为开关量信号一般不加隔离器.

主要是输入时要加隔离器.

一般的设计原则是模拟信号先进隔离器,再进信号避雷器,再上DI模块.这样才能保证信号准确”

AI信号上隔离器、信号避雷器可以理解,可怎么上了DI?

我们一般的做法是模拟量信号直接上AI端子板,以减少衰减和干扰;开关量输入信号一般取无源触点,直接上DI板,开关量输出信号可直接加在小些的负载上,若大电机接触器则需加中继。

回复
ly-shh2000
2007年12月15日 19:58:47
17楼
输出最好加一下隔离,一般电感类负载易烧输出点
回复
czy82138213@co163
2007年12月16日 11:55:36
18楼
输出最好加一下隔离,一般电感类负载易烧输出点
回复
fq_gdzy@co163
2008年01月04日 18:51:58
19楼


何为“一般电感类负载”。我们通常输出的是指示灯,中继线圈,接触器线圈,电磁阀线圈
如果PLC是用继电器输出的,它的触点容量一般是2A。这样其实可以直接接一些小负载的。
回复
badboy0966
2008年04月10日 08:39:38
20楼
一般输出加上中继能保护卡件,输入一般不加
回复
2308112
2008年04月12日 21:59:27
21楼
当然要加隔离
回复