以前我做过一些工程,看到三菱的FX2N的输出直接接上接触器的控制线圈、指示灯、电磁阀线圈。有时遇到大负载的话,超过了输出点的容量也会用中继做个隔离。西门子的S7-200也是这样用。但是现在用到西门子的S7-300时,多数人都是会用上中继做隔离。手册上也写过输出接灯负载的话,只要浪涌电流不超过多少多少的话可以直接接。我想接触器的控制线圈、电磁阀线圈的功耗总还能直接接上PLC的输出端吧。我相信大家都用过吧。你们是怎样设计的呢?觉得应该怎样好些呢?
在具体做的时候,我们一般看负荷的容量,在大部分情况下选用继电器输出的PLC,电流小一般不加,电流大就要加
回复
34楼
西门子200最好加中继,我最近碰到没加中继有烧坏输出点的情况
回复
35楼
我是做污水工程和纯水制备工程的,咱们用的是欧姆龙的plc,继电器输出的,直接输出给接触器,效果还行。
至今还没出现过故障。但是要是晶体管输出的话就一定加隔离继电器了!!!晶体管那小家伙是有点脆弱的。
还有一种方法就是在接触器的线圈并加RC保护电路,这样就可以直接输出了
回复
36楼
一般的输出模块都是所谓集电极开路输出,实际上就是晶体三极管阵列,虽然模块内部一般对三极管有保护,但是如果在输出回路串进其他电压的话,对三极管阵列将有可能是致命的,建议隔离比较好,如果对PLC的输出回路原理非常精通的工程师,可以根据情况判断要不要隔离!
回复
37楼
我做工程时一般的习惯是输入不加.输出加
回复
38楼
当然要加中间了,PLC中24V的直接没有什么...220V就不行必需加中间
回复
39楼
一般都加隔离比较好,故障少。
回复
40楼
如果是用在电磁阀上,动作频繁的情况时最好不要选用继电器输出型的,就是你在输出回路加续流或吸收电路都容易造成输出回路的故障,最好选用晶体管型的
回复
41楼
输入不必加,但输出一定要加的。18,19楼上也已经说了为什么输出要加了
回复
42楼
输出最好加上,负载大小不好说
回复