[讨论]PLC的输出需不需要加隔离?
fq_gdzy@co163
2007年12月10日 20:06:25
只看楼主

以前我做过一些工程,看到三菱的FX2N的输出直接接上接触器的控制线圈、指示灯、电磁阀线圈。有时遇到大负载的话,超过了输出点的容量也会用中继做个隔离。西门子的S7-200也是这样用。但是现在用到西门子的S7-300时,多数人都是会用上中继做隔离。手册上也写过输出接灯负载的话,只要浪涌电流不超过多少多少的话可以直接接。我想接触器的控制线圈、电磁阀线圈的功耗总还能直接接上PLC的输出端吧。我相信大家都用过吧。你们是怎样设计的呢?觉得应该怎样好些呢?

2009年02月25日 00:35:33
43楼
输出最好加隔离,不然容易烧输出点。
回复
robert.shi
2009年02月27日 22:21:01
44楼

支持此观点,非阻性负载输出最好都加。
回复
xxscwsry
2009年03月16日 13:18:01
45楼
我的经验少,我觉得输出负载大的加小的不加。
回复
zjhlhyzy
2009年03月18日 21:37:45
46楼
应加中间继电器,应接触器线圈失电时,反电势要加到PLC输出端子,容易损坏
回复