一个夜总会大厅,采用双速风机,平时排气(包括卫生间排气),火灾时排烟,但是末端接的不是风口而是排气扇。这样在火灾时,排气扇能负担排烟的工作吗?
一个夜总会大厅,采用双速风机,平时排气(包括卫生间排气),火灾时排烟,但是末端接的不是风口而是排气扇。这样在火灾时,排气扇能负担排烟的工作吗?
22楼
需分开系统,不能共用,且要加防火阀
回复
23楼
这样的设计大概是在偷懒吧!
回复
24楼
说实话,这个项目的暖通部分原本是我设计的,夜总会部分,我原设计的是中央空调+新风换气机+排烟风机,但在施工过程中,施工单位未经过我擅自改成了我上面所说的那样。不但这个部分,其他部分也改动了许多,他现场安装后的图纸我看了一下,有许多地方不合规范:如排气管道穿过配电房且占用发电机排烟竖井;如新风量不满足要求;如双速风机280度排烟阀改为常闭;如将我原先要求的客房走廊上须设可开窗(因为走廊较长且窄,层高又太低,各专业管道都已是精打细算地布置,要设机械排烟根本不可能)被封死并在其外侧加了办公室;如风管穿越防火分区却没设防火阀……等等诸如此类问题。
甲方不懂,这个厂家说两句,改成这个系统,那个厂家忽悠一下,又改成那个系统,施工队胡来,监理则不知去向。当初我设计的整个中央空调系统也被修改,这个项目在东南沿海,我原先设计的是风冷热泵(带热回收)+热泵式热水器,后来施工方和厂家串通,忽悠甲方改成风冷模块机组+热泵式热水器,且机子被改小,价格自然降下来,甲方很高兴。而据水专业的设计人员说,热泵式热水器改小后根本无法满足生活热水使用要求。
这是我第一次设计酒店中央空调系统,很多东西不懂,没有经验,我被施工方批的最大的问题就是:客房风盘没设回风箱,而是直接吊顶回风。这确实是我这个设计很失败的地方,在21天的设计中,由于经验不足,又没有师傅指导,做起来很吃力,有什么问题只能在网上提问,但并不一定都能立刻获得回答,在这方面没有仔细作过研究比较,于是出现了这个问题,被施工方说我设计很差。而且我自己也明白,因为经验不足,为求保险,我选的机子可能都会偏大些。但我觉得我的设计还是可以用的(当然也许还有些地方不尽合理我还没发现),还不至于向他们说得那么不堪。但它们出现的消防安全问题却是致命的。
估计甲方后来因为工期问题和施工方有些不快,要求装修和各专业施工中有改动的地方必须设计方出图签字才能结算,本来我已不想理会,奈何我们的老板和施工方实际上是一伙儿的,虽然我不给他们出图,但我必须配合他们指出他们的问题并想办法解决,可是已经差不多竣工了,这些问题我还能怎么解决?好无奈啊。
回复
25楼
施工跟设计有很大的区别,像你说的防火阀什么的,最好有钱就能过关了。我见过最利害的是消防楼梯没加压送风口。
回复
26楼
拿不准
回复
27楼
不要过于自责,我是施工的,在实际工作中设计者的设计意图很难保证,但施工单位应和设计者沟通才可有改动的。
回复
28楼
个人认为肯定不行,因为风机要和消防联动,排风扇有么?2,烟气的温度多高啊,风扇能受的了么?他这么做就是为了平时省钱.真要省钱,消防干脆不要了,也许一辈子也用不上,他敢么?一看就不是什么有钱公司.
回复