厂区室外消火栓管道直径大于市政给水管道直径问题
gzh6308
gzh6308 Lv.6
2017年07月31日 10:48:05
只看楼主

某开发区市政给水管道直径DN150,新建厂区室外消火栓水量40L/s,所需管径DN200,如市政给水满足消规的环状、两个不同方向设置引入管、压力的要求,厂区的室外消火栓可否直接接在市政给水管道上。如市政给水管道压力0.2MPa,接到市政给水管道后,厂区的压力和流速会降低到多少。

某开发区市政给水管道直径DN150,新建厂区室外消火栓水量40L/s,所需管径DN200,如市政给水满足消规的环状、两个不同方向设置引入管、压力的要求,厂区的室外消火栓可否直接接在市政给水管道上。如市政给水管道压力0.2MPa,接到市政给水管道后,厂区的压力和流速会降低到多少。
免费打赏
huangzhimin
2017年08月01日 10:23:29
2楼
可参见:
1、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)
3.3.1 小区的室外给水系统,其水量应满足小区内全部用水的要求,其水压应满足最不利配水点的水压要求。
小区的室外给水系统,应尽量利用城镇给水管网的水压直接供水。当城镇给水管网的水压、水量不足时,应设置贮水调节和加压装置。
2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
4.2.1 当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水。
6.1.2 城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应,并应符合下列规定:
。。。。。。
4 当市政给水为间歇供水或供水能力不足时,宜建设市政消防水池,且建筑消防水池宜有作为市政消防给水的技术措施。
。。。。。。
回复
gzh6308
2017年08月02日 17:10:10
3楼
huangzhimin 发表于 2017-8-1 10:23 可参见:1、《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB 50015-2003)3.3.1 小区的室外给水系统,其水量 …我想知道如帖子所述,接后的结果啊:lol
回复
lichangan1000
2017年08月02日 17:29:58
4楼
结果是,不能满足厂区流量要求。压力满足还有意义吗?
回复
gzh6308
2017年08月03日 17:26:13
5楼
lichangan1000 发表于 2017-8-2 17:29 结果是,不能满足厂区流量要求。压力满足还有意义吗?谢谢.想问下,如果真是相接后,厂区的管网压力、流速会不会比市政的还小。
回复
gzh6308
2017年08月03日 17:35:54
6楼
gzh6308 发表于 2017-8-3 17:26 谢谢.想问下,如果真是相接后,厂区的管网压力、流速会不会比市政的还小。我某施工单位的
回复
通辽水司
2017年08月14日 09:09:56
7楼
某开发区市政给水管道直径DN150,新建厂区室外消火栓水量40L/s,所需管径DN200,如市政给水满足消规的环状、两个不同方向设置引入管、压力的要求,厂区的室外消火栓可否直接接在市政给水管道上。如市政给水管道压力0.2MPa,接到市政给水管道后,厂区的压力和流速会降低到多少。
回复:40L/s的流量,使用2000管道,流速1.14,1000i=5.1,看看管网上的阀门,水表,倒流防止器的损失是多少?末端消火栓可保障0.1MPa即可,需要有图纸,计算。
回复
gzh6308
2017年08月14日 16:30:42
8楼
通辽水司 发表于 2017-8-14 09:09 某开发区市政给水管道直径DN150,新建厂区室外消火栓水量40L/s,所需管径DN200,如市政给水满足消规的环状、 …说的老对了:lol
回复