土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 1个膨胀水箱可以同时给2个系统定压吗
碰到一个系统,集合了膨胀水箱的所有问题。空调主机安装在13楼顶,膨胀水箱高于空调管路约3米,同时对空调水系统和卫生热水系统进行定压,同一个膨胀水箱,2根独立的膨胀管,请问这样合理吗?另外,空调水的膨胀管是直接连至水泵入口?还是回水管最低点?

全部回答(3 )

  • 小虎爸
    不会的,在膨胀水箱处的压力都是大气压
    2017-08-01 21:04:01 来自 PC 评论 举报
  • xieyaonshen
    小虎爸 发表于 2017-7-31 21:04 肯定要分开水箱,一个是冷水,一个是热水,不能混在一起。空调水的膨胀管接大水泵入口就可以。谢谢大师!还有个问题,出去冷热水的影响,如果空调水和卫热水的压力不同,比如卫热水低一些,那膨胀水箱的水会不会一直往卫热系统灌?导致卫热水膨胀不起来?
    2017-08-01 09:27:01 来自 PC 评论 举报