此工厂原有#1,#2,#3双电源进线,#3为备用电源。由于厂址扩张准备增加#4双电源进线。#1主供容量10250KVA,#2主供容量9750KVA,#3备供容量不超过1000KVA。设计#4供电容量为9000KVA。现在我介绍一下系统逻辑关系:1、正常时#1,#1同时分别供电,#3电源不供。2、#1电源停电后,#3电源自投。3、#2电源停电后,#3电源自投。4、当#1,#2同时停电后,只能人为合闸以确保备用电源也只能供一侧负荷。现在原设计#4备用还用#3电源,那么怎么才能保证联络呢。
回七楼:我写错了#3备用容量为10000KVA,所有线路是电缆敷设的。
#4不是用来备用的。
回十一楼:你说的前四条对头,但#4不是备用的,是用于增加厂房部分用电,
为了厂方为节约成本决定用原来的#3备用电源。所以组成三条主供
一 备,主供间无备用关系。
另外:原#3作备用时是用联络柜进行控制的,现在的高压房已没空间
放下去#4的联络柜,更何况这样联锁也不好做了。