底部加强区一般肢加厚以后不满足1:8的要求
jinhaili
jinhaili Lv.2
2007年12月11日 19:01:50
只看楼主

底部加强区一般肢加厚以后不满足1:8的要求,广东说是墙厚大于300,即使不满足1:8也不算短肢,那250X1800呢?我上不是200X1800的,底部由于层高大于4000,墙厚加大到250。审图的专家有的认为可以不认为是短肢,有的认为是!不知道哪有权威的解释!!

底部加强区一般肢加厚以后不满足1:8的要求,广东说是墙厚大于300,即使不满足1:8也不算短肢,那250X1800呢?
我上不是200X1800的,底部由于层高大于4000,墙厚加大到250。审图的专家有的认为可以不认为是短肢,有的认为是!不知道哪有权威的解释!!
免费打赏
pjw1972
2007年12月11日 22:14:04
2楼
广东的高规补充规定填补了规范的空白,可以参考。因为再没有更权威的解释了。
回复
jinhaili
2007年12月11日 23:46:54
3楼
但是广规只说了厚度大于300,高宽比大于4时不为短肢,那么小于300的墙,高宽比小于8的话,在底部加强区也要认为是短肢了??很迷惑!
回复
mayunjun
2007年12月12日 11:04:54
4楼
底部加强区墙体加厚可以不认为是短肢剪力墙,应按剪力墙对待,既然上部按剪力墙计算满足了,对底部加强区构件进行加强,应该是更安全了。这个问题请参考张维斌总工就混凝土结构设计规范所做的疑难解析。
回复
jinhaili
2007年12月12日 20:42:32
5楼
能传个他的解析吗?不胜感激!
回复
jinhaili
2007年12月14日 00:07:02
6楼
怎么没人来回答我的问题了呢?希望大家多帮忙!!
回复
xingzm_nora
2007年12月18日 09:45:39
7楼
我做过一个酒店,底部三层墙厚350,审图凡2800以下的墙均算短肢加强。我也有疑义,目前这个问题似乎没有统一解释。
回复
cmssrr
2007年12月22日 11:48:39
8楼
三千弱水,只饮一瓢。在哪里饮呢?