这样的应急照明控制电路可行吗?
linrx
linrx Lv.8
2007年12月12日 08:27:31
来自于照明工程
只看楼主

没有消防联动装置时,应急照明是如何控制的,下图例不知可否

没有消防联动装置时,应急照明是如何控制的,下图例不知可否

1197419249307.jpg

609f0a11bfc805314aaa.rar
0 B
立即下载
免费打赏
gdx8785
2007年12月12日 09:11:10
2楼
从你提供的文件来看,你的这个方案好象行不通.
1.在你的"应急照明点亮控制线路图"中,说明:3.有市电且火灾应急时,消防人员手动切除非消防电源,按下点亮应急照明控制按钮LA20-11,中间继电器KA1线圈通电吸合,常开触点闭合,使接触器KM1线圈通电吸合,主触点闭合,接通应急照明强制点亮回路.似乎可行,但是从你提供的系统图看,并没有双电源供电,消防人员手动切除非消防电源(没看出这消防电源在何处)后,何来所谓的强制点亮电源呢?
2.既然是考虑消防人员手动切除非消防电源,又何必这么费劲?拉闸--------蓄电池放电----------应急灯点亮也就是了.
3.消防队员救火的时候是要把所有可能产生电击危险的电源全部切断的
回复
linrx
2007年12月12日 15:01:29
3楼
谢谢楼上朋友!
我原来也是想应急照明接单独回路供电,应急灯采用自带蓄电池灯具,待火灾应急时拉闸应急回路点亮应急灯,可是这个论坛的好多前辈都一直强调不可以切除消防应急照明配电来点亮应急灯,而我们这里的应急照明灯是没有人设计成常亮的,除了疏散指示灯,(不然让甲方骂死)所以在大鼻山发的那个应急照明控制电路(有自动报警联动的)作了以上更改(主要是消防信号那个改为强点按钮),手动点亮应急照明.
我画的那个图虽没有双电源供电,但应急照明就是属于消防电源啊,只不过它有可能是二级负荷,也有可能是三级负荷,除应急照明电源回路外,其它回路就属于非消防电源,在消防人员灭火前就得切除啊.

回复
gdx8785
2007年12月12日 15:36:41
4楼


1.通常是只有疏散指示灯才设计成常明灯
2.你的系统上应急照明和普通照明是共用电源的(同一个总开下),一方面你把这电源理解成消防电源,同时又说"其它回路就属于非消防电源,在消防人员灭火前就得切除啊",是不是可以理解成切除那些普通照明的回路?
呵呵,说不通呢.既然认为是消防电源就不应该和非消防设备共用.
3.建议:采用自带蓄电池的应急照明灯具,如果想做到"自动点亮"可以采用红外感应开关,当然,这也不是真正的"自动点亮".
回复
linrx
2007年12月12日 16:51:59
5楼
引用:3.建议:采用自带蓄电池的应急照明灯具,如果想做到"自动点亮"可以采用红外感应开关,当然,这也不是真正的"自动点亮".

应急照明灯具带红外感应开关那岂不是平时没火灾时只要有人过往应急灯就会亮,那应急灯不是会容易坏掉?
我做的应急照明并不是与平时正常照明共用那种.

今天又看了论坛上大家争的有关应急照明问题,我又犯糊涂了,到底火灾应急照明是火灾时给人疏散用还是消防人员灭火时用的,如果是给人疏散用的,那着火时如果平时用的灯具还能亮为何要切非把平时的灯具断电,只留应急照明呢?
如果是级消防人员灭火时,为了防止电气对消防人员造成生命危险的话,那像那种双电源供电的应急照明回路仍然还是220V电压,不切除的话,就不会对消防人员产生危险吗?应是切除了220V电源,让灯具只靠蓄电池(<36V)供电才对呀,我真是越来越蒙了,难道制定规范的人就不能表述一下它们写规范时的真实想法吗 ?
回复
gdx8785
2007年12月12日 23:16:48
6楼



"我做的应急照明并不是与平时正常照明共用那种".
对于你这个项目那只能是消防发生时拉闸断电用蓄电池点亮应急灯(因为你还担心这灯容易坏)

"如果是级消防人员灭火时,为了防止电气对消防人员造成生命危险的话,那像那种双电源供电的应急照明回路仍然还是220V电压,不切除的话,就不会对消防人员产生危险吗?"
有消防联动的系统,强制点亮应急灯------人员疏散--------等消防队员进入扑救状态--------切除所有可能产生电击危险的电源--------蓄电池点亮应急照明灯.


"那着火时如果平时用的灯具还能亮为何要切非把平时的灯具断电,只留应急照明呢?"
切除非消防电源,我的理解是有2个意义:
1.保证消防设备的用电
2.为消防队员扑灭火灾节约时间--------不用在火灾的混乱状态下去找需要切除的电源,


回复
linrx
2007年12月13日 08:41:31
7楼
再次感谢GDX8785,
您能否告诉我你们那边对于"消防发生时拉闸断电用蓄电池点亮应急灯"这种作法消防审查及审图公司还能过关吗?

回复
gdx8785
2007年12月13日 08:59:07
8楼


呵呵,消防验收就是采用的"拉闸断电用蓄电池点亮应急灯"
回复
bravehu2008
2009年05月08日 13:00:59
9楼
拉闸--------蓄电池放电----------应急灯点亮也就是了.
回复