请教一下,断路器3P+N和4P的有什么区别呀,如果选用一个漏电断路器,没有4P的,用3P+N的代替可以吗。
请教一下,断路器3P+N和4P的有什么区别呀,如果选用一个漏电断路器,没有4P的,用3P+N的代替可以吗。
12楼
是啊,我看样本上意思好象是说,1P+N的开关N线没有保护,2P的都有保护,可是看了一下原理图,无论是哪种都可以把相线和N线断开啊,如果用1P+N的代替2P开关,会有什么问题呢。可以这样替换吗?
回复
13楼
我也不清楚啊,斑竹出来解释一下嘛,麻烦你了!
回复
14楼
其实就是为了节省成本,对断路器来说,1P+N和2P,3P+N和4P,共同点在于故障的时候,相线和中性线都断开,不同点在于,1P+N和3P+N只在相线上装设保护模块,中性线没有,也就是相线发生故障,断路器可以动作,中性线发生故障,断路器不会动作。所以便宜点。这个问题在论坛上已经出现过N次了。各位对某些问题有疑问,可以先搜索一下帖子,也许比等别人来回答会更快得到答案。
回复
15楼
对于漏电断路器来说,正确的分类是:单极二线,二极二线,三极三线,三极四线,四极四线。极指断路器的极,线指漏电附件的接线端子。
但是大多数厂家都不是按这样的分类,象一般厂家的三极漏电断路器,是指三极三线式漏电断路器,用在没有中性线的三相平衡电路。而四极断路器指的是四极四线式。
“如果选用一个漏电断路器,没有4P的,用3P+N的代替可以吗。”
回答一下楼主的问题,如果所在电路的中性线电流不可能比相电流大,完全可以,如果中性线电流(不平衡电流+谐波电流)有可能比相电流大,就需要用四极(中性线需要保护),但这种情况比较少。
补充一点:楼主所说的3P+N,不同厂家可能表示不同的断路器或者漏电断路器,必须清楚其接线原理图,看是否满足你的电路要求,我这里的理解是3P+N断路器加漏电附件。
回复
16楼
谢谢斑竹,讲的太清楚了。
回复
17楼
谢谢,讲的太清楚了。
回复
18楼
受益匪浅阿,今天我才明白这是怎么回事,非常感谢。
回复
19楼
咋没有二极三线的呢?敢问斑竹
回复
20楼
二极三线,^_^还没有研制出来的哪
回复
21楼
14楼的版主,看你说的很有道理。但我看了王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验》P195页(三极四线和四极四线的区别在于是否需要在RCD的中性线上装设刀极,在断开相线的同时断开中性线。)按王老的说法3P+N和4P应该是3P+N的N极不断开,而4P的N极是会断开的吧!不是你所说的1P+N和3P+N只在相线上装设保护模块,中性线没有。
你认为呢?
答复下吧!
回复