请教--断路器3P+N和4P的有什么区别
smart_yan
smart_yan Lv.2
2004年12月30日 13:47:37
来自于断路器
只看楼主

请教一下,断路器3P+N和4P的有什么区别呀,如果选用一个漏电断路器,没有4P的,用3P+N的代替可以吗。

请教一下,断路器3P+N和4P的有什么区别呀,如果选用一个漏电断路器,没有4P的,用3P+N的代替可以吗。
免费打赏
lch999
2007年03月04日 18:13:04
22楼
3p+n为在三相四线断路器中只断开相线.4P为相线零线均断开.
回复
sheshi38du
2007年03月04日 20:58:56
23楼
如果是普通断路器,一般情况下3P+N和4P均是切断N线,区别只是N线是否具备过流保护(还有一种3P+N是指N线具备过流保护但不分断,很少用)。如果是剩余电流保护断路器,就不好说了,3P+N不是一个固定的标准化术语,没法准确的判断。
回复
litiankun20
2007年04月30日 00:27:46
24楼
谢谢楼主,非常感谢!
回复
jiangxiao1985
2007年07月28日 15:38:48
25楼
谢谢各位。让我了解了更多书籍,可以找那些资料来看看了
回复
yayacs1980
2007年08月21日 10:17:29
26楼
总结一:
(一)从产品来说分:1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。
2P和1P+N都叫两极开关,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。
(二)从电气技术方面来说:
单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下几点判断:
1.检修安全考虑:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。
2.当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。
另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。
以上根据个人对规范的理解和对产品的了解做的一点总结,供刚入行的朋友参考。



1P-单极开关
2P-两极开关
3P-三极开关
4P-四极开关
1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断)
3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断)


1P(1极)开关:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相"火"线;
2P(3极)开关:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零;
3P(3极)开关:接线头有三个,三个都接"火"线,这种开关适用于控制三相380V电压线路;
4P(4极)开关:接线头有四个,三个都接"火"线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路;
回复
hyderfas
2007年08月21日 10:40:41
27楼
四极断路器
关于四极断路器的使用场合,以CMl为例:
四极MCCB分为A、B、C、D四种。A型——N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
B型——N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
C型——N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
D型——N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。这里有两个问题要注意:
1在用四极MCCB的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的MCCB。
2实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类MCCB只能适合应用在三极的场合。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视.
一般来说:3P+N属于假四极,4P一般属于真四极,不过选用时还是要注意。
回复
hgw9527
2007年09月19日 17:53:08
28楼


我刚巧现在遇到了这样的问题.小弟我就在此献丑了.
我这边的二极三线问题是两相线+接地线,发电机上水套加热器用电就是如此.
我是选用的是普通的2P断路器(甲方建议的),但我后来才知道从3P的断路器上只取两相电也是可以的.
回复
hgw9527
2007年09月19日 18:06:56
29楼
21楼的版主你太小看14楼的朋友了,就我看来他在这方面的知识不比那王老差,14楼的说法跟那王老说的是一个道理.
现在我再对3P+N和4P说两句,我从不选用1P+N或3P+N的断路器应用在我的设计上,因为现在的安全问题实在是抓的太严了,呵呵!
回复
zhonghongyu0
2009年04月24日 21:43:55
30楼
同意14楼说法
说的很清楚
回复

相关推荐