请教一下一个消防报警方面的问题. 我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接. 问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.

请教一下一个消防报警方面的问题.
我们工地消防弱电系统以前是一个电气工程师在管,可是现在本人发现一个重大问题,除了地下室及裙房外,二到顶层(共16层,电梯厅前室均设有喷淋)的遥控信号阀和水流指示器信号线全部没接.
问过设计院了,他们说根据<<火灾自动报警系统设计规范>>,由于从二到顶层的电梯厅虽然设有喷淋,但由于可以不设火灾报警探测器(电梯厅面积为7.8平方米),所以水流指示器和信号阀就无须与报警主机相连.可我还是不明白.
顺便请教一下,消防电梯在电方面有哪些要求啊?
免费打赏
liuxuancan
2007年12月14日 14:44:13
2楼
消防系统与报警系统既是独立的、又是关联的!水流指示器和信号阀的不应一定要与报警主机相连接,建议还是先看看你的消防报警联动控制制系统图是怎么样控制 的
回复
hhsscc
2007年12月16日 09:30:36
3楼

应该连接
回复
wenxinsun
2008年06月22日 21:14:13
4楼
感觉应该连接,是不完善的。
回复
加肥猫
2008年06月23日 16:57:48
5楼
如果有火灾报警系统,这些信号最好接入系统。
回复
liruxue001
2008年06月23日 21:05:23
6楼
既然我们要做智能电气,那消防的整个系统都应该整个,有些东西就算规范没有要求,在不增加大的投资的情况下,应该要考虑这个。
回复
c283434618
2008年06月24日 13:41:17
7楼
既然我们要做智能电气,那消防的整个系统都应该整个,有些东西就算规范没有要求,在不增加大的投资的情况下,应该要考虑这个。

同意
回复
yunbaizhu
2008年10月22日 15:30:49
8楼
如果不安装模块,信号阀与水流指示器的动作就无法知道。不能及时组织人员疏散。