一个人问我这个问题 还真想不起来了 也好像在哪见过来的 最好是有说服力的,如国标规范 但我没记得设计规范中有此说明 请大家帮忙寻找一下出处 或者说出为什么要高出计算电流的1.2倍 谢谢
一个人问我这个问题 还真想不起来了 也好像在哪见过来的 最好是有说服力的,如国标规范
但我没记得设计规范中有此说明 请大家帮忙寻找一下出处 或者说出为什么要高出计算电流的1.2倍
谢谢
12楼
很多书籍上都有关于断路器的计算,查一下就明白了
回复
13楼
1.2是定时限脱扣器可靠系数,但现在的低压断路器都是反时限的,所以,我个人觉得这种取值法是错误的,反时限本身就是大于1.3倍整定值才动作的,但大家都这么做,也就跟着做了,也不是什么生死悠关的大事,不较真
回复
14楼
那请问 如果计算电流为46A 是选用50A,还是63A的开关? 负载为照明(荧光,卤素类)与电脑类
大家怎么选? 有什么依据?有什么理由? 请说说
回复
15楼
我也碰到这样的问题,一起学习交流一下
回复
16楼
你说的对,大于1.3倍整定值才动作的,但是你选择时,整定值按1.1~1.2倍的计算电流选择,这与你的反时限与定时限无关
回复
17楼
当然选63A的咯,避开尖峰电流。
回复
18楼
在这里看大家的帖子,可以学到很多东东,以后常来看一看。
回复
19楼
学习了
平时我都是按1.1倍选
现在想想有点后怕
回复
20楼
我都是选大于等于而以,只有选电缆时允许载流量为开关整定电流的1.25倍
回复
21楼
我一般是按照1.25倍去选择的,其实这个不是很重要,主要看你的长延时整定电流,如果你的倍数少长延时可以选取的大一点,反之可选取的小一点.
回复