请问断路器按照计算电流的1.2倍选择有出处吗?
z7777zz
z7777zz Lv.4
2007年12月12日 23:26:24
来自于断路器
只看楼主

一个人问我这个问题 还真想不起来了 也好像在哪见过来的 最好是有说服力的,如国标规范 但我没记得设计规范中有此说明 请大家帮忙寻找一下出处 或者说出为什么要高出计算电流的1.2倍 谢谢

一个人问我这个问题 还真想不起来了 也好像在哪见过来的 最好是有说服力的,如国标规范
但我没记得设计规范中有此说明 请大家帮忙寻找一下出处 或者说出为什么要高出计算电流的1.2倍

谢谢
免费打赏
黑铁匠
2007年12月19日 21:54:36
22楼
54-95上面是只要大于即可,见4.3.4条,
我的做法:对于单个容量确定的设备入风机,一般大于即可,
对于总箱,因为取的系数也不一定准确,所以取大一点是比较恰当的。
对于消防动力负荷,就要取计算电流的1.5到2倍,或者不设郭芙何保护(审图是必提的意见,哈哈)。
不知这样是否正确?
回复
hentianmonv
2007年12月20日 08:45:42
23楼
按照1.1选是正确的,其实咱们一般整定的是长延时电流也就是1.1I,这个电流就是我们平常说的计算电流
而1.3I是短路电流,基本上没有有人进行计算,也没多少人会算
回复
ljy810305
2007年12月20日 19:23:53
24楼
开关要取1.5-2倍
回复
glrf149
2007年12月20日 21:58:11
25楼
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
回复
zhouzc82
2009年01月01日 20:16:33
26楼
都是习惯问题,还要看你的设备是什么类型的,才取值
回复