求助:计量CT极性接反问题
123水里的鱼
2017年08月03日 16:55:00
只看楼主

计量CT已经安装完成,如何判断计量CT的极性是否接反?如果接反了,有什么影响? 各位大侠,讨论一下:P

计量CT已经安装完成,如何判断计量CT的极性是否接反?如果接反了,有什么影响?
各位大侠,讨论一下:P
免费打赏
小小小豆
2017年08月05日 15:15:27
2楼
帮楼主顶下
回复
123水里的鱼
2017年08月07日 11:11:25
3楼
小小小豆 发表于 2017-8-5 15:15 帮楼主顶下谢谢,都没人来讨论一下
回复
我最爱吃鱼啊
2017年08月08日 10:33:45
4楼
计量的话 计量表会倒转
回复
我最爱吃鱼啊
2017年08月08日 10:34:39
5楼
保护应该没影响 不过得三相都接反
回复
123水里的鱼
2017年08月09日 16:44:07
6楼
我最爱吃鱼啊 发表于 2017-8-8 10:34 保护应该没影响 不过得三相都接反有什么办法可以检查CT极性是否接反了?
回复
风平浪静02
2017年08月09日 17:15:41
7楼
123水里的鱼 发表于 2017-8-9 16:44 有什么办法可以检查CT极性是否接反了?1、认标识;P1为一次进,S1为二次出。2、电流互感器 作极性实验。3、现场可以用万用表和干电池进行测试,注意电池接触瞬间万用表的偏转方向。