如图所示,地下车库排烟(排风)管道每段风管的管径是按风量累计叠加计算,那每段风管的风量累计具体怎么算呢?能详细说明下吗?总排烟量,排风量是按换气次数计算的,每段该如何计算,望前辈详细解释下
如图所示,地下车库排烟(排风)管道每段风管的管径是按风量累计叠加计算,那每段风管的风量累计具体怎么算呢?能详细说明下吗?总排烟量,排风量是按换气次数计算的,每段该如何计算,望前辈详细解释下
2楼
少一个风口就少一些风量,然后根据风速,然后校核排风或排烟
回复
3楼
小虎爸 发表于 2017-8-3 19:10 少一个风口就少一些风量,然后根据风速,然后校核排风或排烟这点我知道,但是对于具体怎么算可以说一下吗?比如每个风口平均分配的风量为A,这样每段累计的风量应该也是A的整数倍吧,800段风量为A,1000段风量是不是2A,然后管内风速相同,不是应该对应管的截面积也应该是前段管的整数倍吗?图中1000×400也不是800×400的2倍啊,这个地方有点困惑,不知思考错误出现在哪里?还望指点思考误区,让前辈笑话了,不过还是谢谢您的指点!
回复
4楼
小的风管风速一般取小点,所以风量虽然两倍,但是风管面积没倍。你可以根据规范中的风速取值,也可以根据相同比摩阻取值。
回复