欢迎大家来讨论恒温恒湿详细计算
myr166
myr166 Lv.7
2007年12月13日 14:20:41
只看楼主

电子车间十万级净化面积=500m2 吊顶高度2.5米 室内要求 23℃±2 50%±10RH 夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外:DB=5℃,RH=70% 新风按15%取。计算过程:风量=500m2X2.5MX20=25000m3/h =30000KG/H 新风= 25000m3/hX0.15 =3750m3/h=4500KG/H 冷量估算250W/m2 即250X500=125KW

电子车间十万级净化面积=500m2 吊顶高度2.5米 室内要求 23℃±2 50%±10RH
夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外:DB=5℃,RH=70% 新风按15%取。
计算过程:风量=500m2X2.5MX20=25000m3/h =30000KG/H 新风= 25000m3/hX0.15 =3750m3/h=4500KG/H
冷量估算250W/m2 即250X500=125KW
夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ RH=64.5% D=21.21g/kg H=88.17kj/kg
冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃ RH=70% D=3.77g/kg H=14.5kj/kg
室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃ RH=50% D=8.75g/kg H=45.47kj/kg

夏季除湿:新回风(回风按设计工况记)
混合后状况点 C :DB=24.6℃,WB=18.3℃ RH=54.9% D=10.62g/kg H=51.87kj/kg

夏季除湿量=30000KG/H *(10.62-8.75)/1000=56kg/h

取8度温差(送回风) 把C点处理到L点:D=8.75g/h RH=95% 此时L点的工况
L: :DB=12.8℃,WB=12.3℃ RH=95% D=8.75g/kg H=34.96kj/kg
验证冷量 Q=30000KG/H*(45.47-34.96)/3600=85KW
再热量=(23-8-12.8)*30000*0.24/860=18.5KW
再热到O点就OK了
冬季加湿:新回风(回风按设计工况记)
混合后状况点 C1 : DB=20.3℃,WB=14.6℃ RH=53.9% D=8g/kg H=40.83kj/kg
冬季加湿量=30000KG/H *(8.75-8)/1000=22.5kg/h 取25kg/H
取8度温差(送回风) 把C1加热到Ll点:
L1: (23+8-20.3)*30000*0.24/860 =89KW
高人指点一下对吗?
免费打赏
everskyss
2007年12月16日 11:55:59
12楼
如果是广东的案子,我想我有一下2点疑问:
1.你有没有发现广东的夏季室外焓值只有89,还没有江苏的夏季室外焓值大(91),事实上广东远比江苏要热的多,所以我曾经也提出是否用夏季最热月的相对湿度和空调计算干球温度作为我设计空调箱的参数,因为电子厂房是保证的全年每天都要这个室内参数,而不是不保证几天,这与设计民用空调有所区别,事实上我曾在论坛提出过,但最终没有明确答复,大部分人都是采用的你的夏季室外参数。
2.你既然假定了室内总冷负荷,总送风量又是按照送风换气次数定的,那么温差8度还能用来假定吗?????事实是应该根据负荷、风量倒推出送风温差的!!!!
3.我认为送风换气次数15次有点偏小,新风量是根据MAX:《排风量+正压风量,人数*40(假定为40),消除余湿所需最小新风量来定的,不是假定的,与正压有关系的是新风量大小而不是换气次数的大小,设计中有1个假定已经够了,如果都是假设,那设计将面貌全非(事实上你的冷负荷又是假定的,呵呵,应该要计算的)

以上只是我的观点可能有不正确的地方,请大家指教,也让我学习学习!!!!
回复
reach
2007年12月16日 15:50:23
13楼
如何真正意义的实现恒温恒湿还要看目前的新产品:毛细管网换热器。
北京普来福环境技术有限公司
联系人:包先生/1301119122
回复
jiezhehuyou
2007年12月16日 22:49:46
14楼
要估算的话,没必要这么认真吧。知道大致的处理过程机组一配就完了,否则还是老老实实的计算吧。
回复
myr166
2007年12月17日 08:31:41
15楼
广东恒温恒湿工程要不要考虑梅雨季节, 还有就是夏季除湿后要在加热吗
回复
afa0818
2007年12月22日 16:42:53
16楼
换气次数15次偏小了,那所谓的专家与较真的话,到时没出来的换气次数就不够了
回复
afa0818
2007年12月22日 16:43:38
17楼
恒温恒湿还是要ID图上画一下,再算吧,你这样估算
回复
denggangbin
2007年12月30日 15:00:23
18楼
现在大部分都是估算,其实我们专业很多都是经验公式,工作了出于时间关系,估算还是难免的,我现在计算也采用估算,所有对自己的方案都把握,希望和有经验的师兄都学习
回复
denggangbin
2007年12月30日 15:04:16
19楼
小弟在做设计的时候,甲方提出了他自己计算负荷的经验公式
150W/M2+设备冷负荷+新风负荷(广州)
这样也是估算的
回复
myr166
2007年12月30日 15:58:11
20楼
现在的软件这么发达,这么方便,不像以前软件技术比较落后那个年代计算负荷是很麻烦的,而且计算的也不是很精确,所以那个年代的工程师大部分都是估算,现在不是以前了,随着全世界的能源危机的来临,我们不得不提倡节能。而节能的根本不是估算,现在做工程设计客户大部分不但要求要节能还要造价低。能算出合理的负荷很重要的。负荷的大小对工程造价的影响很大,也就是对你的方案客户能不能接受至关重要。
回复
deathgod007
2007年12月30日 22:16:58
21楼
15次做不来10万级那我可以说不要做洁净了
我现在做的一个实验室230平方,设计风量本来12000CMH的,按照业主要求加到16000CMH,做变频控制,现在50HZ的变频器开到20HZ(也就是实际送风量不到8000CMH),我刚施工过连擦都没擦过就可以测到接近万级
没有实际施工过就不要在那里用脑子想
还有楼上那个天加的人算的,我看见你算的真是无语,冬天你去无尘室里面看看,如果不送新风,我干开风机,室温就从没掉过20度,你以为无尘室是办公楼那样全是窟窿吗?
回复