楼板上留的一个施工洞,现在焊接钢筋能不能100%接头面积呢?
lvwangyi
lvwangyi Lv.6
2017年08月04日 21:58:52
来自于 建筑施工
只看楼主

钢筋特别粗,原来为了下料用的,钢筋掰弯了,现在调直不过来了,打算割掉在焊接,能不能在一个地方全部焊接?就是钢筋接头面积百分率100%。

钢筋特别粗,原来为了下料用的,钢筋掰弯了,现在调直不过来了,打算割掉在焊接,能不能在一个地方全部焊接?就是钢筋接头面积百分率100%。

免费打赏
风中白鹤
2017年08月05日 08:05:04
2楼
钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为35倍d,且不小于500mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1)受拉区不宜大于50%;受压区不受限制;
2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;
3)直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。
回复
lvwangyi
2017年08月14日 14:19:50
3楼
风中白鹤 发表于 2017-8-5 08:05 钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为35倍d,且不小于500mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百 …我现在要100%搭接了,该怎么办?
回复
顺风顺水
2017年08月16日 09:29:36
4楼
100%搭接ba
回复
风中白鹤
2017年08月17日 10:01:23
5楼
lvwangyi 发表于 2017-8-14 14:19 我现在要100%搭接了,该怎么办?楼板施工洞口在什么位置,如果位置不要求接头百分率,你100%焊接连接也没什么问题。注意焊接质量就可以了
回复
梦碎了
2017年08月17日 10:41:53
6楼
回复
killthepast
2017年09月01日 15:31:24
7楼
50%植筋:lol
回复
东子87
2017年09月01日 16:59:20
8楼
谢谢楼主的慷慨分享
回复

相关推荐

APP内打开