金卤灯启动电流(这个题目好像很土)
panrq
panrq Lv.5
2007年12月15日 00:49:24
来自于照明工程
只看楼主

金卤灯看过一篇帖子说启动电流为工作电流的1.5~2倍,这个启动电流是电容补偿后的电流么?同一灯具补到0.8和补到0.9的灯具启动时线路上的电流都是补偿后工作电流的1.5~2倍么?

金卤灯看过一篇帖子说启动电流为工作电流的1.5~2倍,这个启动电流是电容补偿后的电流么?同一灯具补到0.8和补到0.9的灯具启动时线路上的电流都是补偿后工作电流的1.5~2倍么?
免费打赏
panrq
2007年12月15日 13:35:04
2楼
??????????????????
回复
fdlight
2007年12月15日 14:02:13
3楼
补偿和启动是两回事。
补偿影响的是正常工作电流,启动电流是正常工作电流的一定倍数。

如果补偿前工作电流是4A,那启动时就是6~8A
补偿后的工作电流是2A,那么启动时就是3~4A