请教]各位专家,燃气管进入地下室的厨房和锅炉房,在上海地区的规范上对管道设置及建筑上有何特殊要求吗
请教]各位专家,燃气管进入地下室的厨房和锅炉房,在上海地区的规范上对管道设置及建筑上有何特殊要求吗
2楼
管材,管件,阀门,阀件的公称压力提高一个等级设计.
管材应该使用10、20的无缝钢管,或者具有同等及同等以上性能的其他管材。
连接尽量使用法兰连接,减少焊缝数量。
防火等级应该为丙级。
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
楼上的,请教一下,提高一个等级是多少啊?
比如说阀门公称压力1.0的,要提高到1.6对吗?
回复
5楼
应该是全部改为焊接,至于压力等级是否提高一个级别个人认为没有必要,管材当然是无缝钢管了,经济性最好,如果是自己用保险点的话,焊缝百分之百进行射线无损探伤
回复