新农村管网设计方案可参照《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004)第6节输配水设计有关规定和内容:(摘抄如下)
6.0.1 输水线路的选择,应根据以下要求确定:
1 整个供水系统布局合理;
2 尽量缩短线路长度;
3 少拆迁、少占农田;
4 尽量满足管道地埋要求,避免急转弯、较大的起伏、穿越不良地质地段,减少穿越铁路、公路、河流等障碍物;
5 充分利用地形条件,优先采用重力流输水;
6 施工、运行和维护方便;
7 考虑近远期结合和分步实施的可能。
6.0.2 输水管道布置,应符合以下要求:
1 一般可按单管布置;长距离输水单管布置时,可适当增大调节构筑物的容积。规模较大的工程,长距离输水宜按双管布置;双管布置时,应设连通管和检修阀,干管任何一段发生事故时仍能通过70%的设计流量。
2 在管道凸起点,应设自动进(排)气阀;长距离无凸起点的管段,每隔一定距离亦应设自动进(排)气阀。
3 在管道低凹处,应设排空阀。
4 向多个村镇输水时,分水点下游侧的干管和分水支管上均应设检修阀;个别村(或镇)地势较高或较远,需分压供水时,应在适当位置设加压泵站。
5 重力流输水管道,地形高差超过60m 并有富余水头时,应在适当位置设减压设施。
6 地埋管道在水平转弯、穿越铁路(或公路、河流)等障碍物处应设标志。
6.0.3 配水管网选线和布置,应符合以下要求:
1 管网应合理分布于整个用水区,线路尽量短,并符合村镇有关建设规划。
2 规模较小的村镇,可布置成树枝状管网;规模较大的村镇,有条件时,宜布置成环状或环、树结合的管网。
3 管线宜沿现有道路或规划道路路边布置。管道布置应避免穿越毒物、生物性污染或腐蚀性地段,无法避开时应采取防护措施。干管布置应以较短的距离引向用水大户。
4 在管道凸起点,应设自动进(排)气阀。树枝状管网的末稍,应设泄水阀。干管上应分段或分区设检修阀,各级支管上均应在适宜位置设检修阀。
5 地形高差较大时,应根据供水水压要求和分压供水的需要在适宜的位置设加压泵站或减压设施。
6 应根据村镇具体情况,按规范GBJ16 和GBJ39 的有关要求设消火栓;消火栓应设在取水方便的醒目处。
7 集中供水点应设在取水方便处,寒冷地区尚应有防冻措施。
8 测压表应设在水压最不利用户接管点处。