同步电动机当故障显示灯亮怎么处理
xuzhehua5299
Lv.2
2007年12月15日 20:16:04
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
电机电压为6KV 容量为250KW
电机电压为6KV 容量为250KW
免费打赏
lingxuct
2007年12月16日 00:26:58
2楼
先查是什么故障,才能作出判断,
回复
xuzhehua5299
2007年12月16日 08:52:09
3楼
同步机的转子电压和电流都正常电机也正常运行请问是什么问题。
回复
mr_yon
2007年12月17日 14:57:45
4楼
什么都正常,那就只有一个结论:指示灯不正常。
回复
cckkjj
2007年12月18日 11:07:20
5楼
哈哈哈,精辟!还有看错了!
回复
相关推荐
低频减压装置
电气工程
变压器底下的鹅卵石起了什么消防作用?全面认识一下
电气工程
消防设施设备图文解析(一)
电气工程
火灾自动报警系统电源总线截面选择的计算探讨
电气工程
浅析热镀锌技术的防护性能及镀层厚度要求
电气工程
管内管线如何施工
电气工程
机电工程质量九大常见问题与管控措施
电气工程
维修电工十年经验分享:常见电气故障及排除故障方法
电气工程
最新规范解读!电气消防设计质量问题案例分析
电气工程
供配电系统设计:必备的计算公式汇总!
电气工程
光伏电站:开发、建设、并网进度与手续详解!
电气工程
我国工程建设消防技术标准体系将有较大变化
电气工程
电气专业强制性条文审图要点—供配电部分
电气工程
故障录波图的基本分析方法
电气工程
空调“开关”选25A、32A?你真的用对了吗?
电气工程
看图学电气:分享几组双电源供电的系统图和双电源自动切换装置线路图
电气工程
总线短路隔离器的设计
电气工程
中置柜断路器隔室设计
电气工程
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开