电压下降率计算方法出问题?

发布于:2007-12-16 09:41:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电压下降率两种计算方法,结果相差太大了,怎么回事?

如下:

有一座大楼,负荷为75KW,功率因数为0.85,由低压400V三相四线制供电,线长280M,在确保电压损耗不大于5%条件下,如何选取导线截面?

方法一:
先按经济电流密度计算:In=P/(1.732*0.4*0.85)=127A , S=In/Ij=127/1.65=77.2mm2 , 这样估算为导线截面为70mm2,
然后用电压降校验:(PR+QX)/0.4= (75*0.46*0.28+46.4*0.345*0.28)/0.4=35.36伏
则电压下降率为35.36/400=0.08839,即为8.84%,这样不合题意呀,
只好选95mm2截面的导线来校验:(PR+QX)/0.4= (75*0.33*0.28+46.4*0.345*0.28)/0.4=28.52伏
则电压下降率为28.52/400=0.0713,即为7.13%,还是不合题意呀,
问题出来了,就是套120mm2导线还是不合题意!!奇怪!!再算下去可能是要185mm2的了 .



方法二:
假设LJ-70导线每公里的电阻是0.46欧姆,电抗是0.345欧姆(线距以2000毫米估算),
则线路阻抗为:Z×Z=R×R+X×X=(0.46×0.28)×(0.46×0.28)+(0.345×0.28)×(0.345×0.28)=0.01658944+0.00933156=0.025921,故Z=0.161(Ω);
当功率因数为0.85时,75KW的负荷电流为:I=P/(1.732×Ue×COSφ)=75/(1.732×0.4×0.85)=127.36(A)

则导线压降为△U=I×Z=127.36×0.161=20.5050(V),即该线路在75KW负荷下将有20.5V的线路压降。

电压降值占0.4KV的比例为:△U%=△U×100%/Ue=20.5×100%/400=5.126%。

而方法一中计算的结果是电压下降率为8.84%




这两种方法相差太大了,怎么回事,是公式有问题???
有请各位高手,谁能上来谈谈看法?




1197769311061.gif

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    第二种方法误差较大.产生压降后,设备端的电压不再是额定电压,线路电流也不是设备的额定电流.
    2007-12-23 13:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • zxhdq
    zxhdq 板凳
    ???????????????
    2007-12-22 19:44:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:柴油发电机储油罐

小弟是电气设计初哥, 看完《民用建筑电气设计规范》,有一些地方不清楚,还望各位高人指点, 万分感激。现设计需要2台1200kVA柴油发电机, 每台柴油发电机燃料的消耗量大約是280L/hr, 设置2个日用油箱供每台发电机运行8小时, 每个日用油箱的容积大约是2.3立方米。现问题是这些日用油箱可以放在地下一层吗? 2个储油罐可以放在同一间房吗? 还是容积超过1立方米的储油罐要设於室外埋地呢?